1
beyond_笑谈
  • 积分:3352
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3352
LV8
副总工程师
  • 2021-1-12 16:29:22
10问答币
交流电压输入的大地EGND和控制器的GND可以像下面这个图连接吗?这样的话GND还算隔离吗?

GND.PNG (18.89 KB, 下载次数: 50)

GND.PNG
收藏收藏
xkw1cn
  • 积分:131412
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131412
版主
  • 2021-1-12 21:09:11
  • 倒数5
 
这个隔离不合格。
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2021-1-12 22:22:51
  • 倒数4
 
交流电压输入的大地叫PE(就是三孔插座中间那个,但装修时内部可能没有接线),你怎么(确保)连接上的?
yhl21186116
  • 积分:2743
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:248
积分:2743
LV8
副总工程师
  • 2021-1-18 10:19:02
  • 倒数3
 
可以提高静电放电
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2021-1-18 11:22:31
  • 倒数2
 
这样的地线隔离在雷击时不安全
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2425
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2425
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-1-18 12:57:35
  • 倒数1
 
大地和信号地这样隔离不安全,耐压达不到的