开关信号测量

[复制链接]
查看: 1171 |回复: 2
1
浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-1-15 18:52:33
10问答币
开关信号测量时,应该是让地线尽量短,还是把测量信号跟地线用双绞线引出?
收藏收藏
beyond_笑谈
  • 积分:3348
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3348
LV8
副总工程师
  • 2021-1-19 10:32:29
  • 倒数2
 
如果是差分信号,用双绞线。开关信号尽可能的让测试线短一点
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-2-3 11:18:53
  • 倒数1
 
测试线尽可能的短,尤其是地线