10问答币
请问在控制器中几个芯片通过SPI总线连接,如下图所示,在每个分支需要串联33R电阻吗?

SPI 总线.PNG (49.29 KB, 下载次数: 78)

SPI 总线.PNG
收藏收藏
牙子男男
  • 积分:434
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:434
LV6
高级工程师
  • 2021-3-3 11:09:24
  • 倒数5
 
我没看到你的图中有什么串联的电阻。

跨接在Vcc和片选信号CS1,CS2,CS3之间的电阻,是上拉电阻,提高抗干扰能力。 因为SPI的CS信号是低电平有效,因此需要确保在CS1,CS2,CS3没有信号输出的时候处于高电平状态。

上拉电阻根据你的控制器决定要不要留。比如STM32的IO口内部支持上拉,那么这几个电阻就不用留。 如果控制器的IO口,不支持上拉,就需要外部加上拉。
linsmt
  • linsmt
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:8533
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:902
积分:8533
LV8
副总工程师
  • 2021-3-10 21:57:29
  • 倒数4
 
这个串电阻的目的,有可能是为了防止出现分支情况
浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-3-21 11:13:19
  • 倒数3
 
串联33欧姆的电阻是为了解决高频信号反射,可以试一下的
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2425
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2425
LV8
副总工程师
  • 2021-3-29 14:23:10
  • 倒数2
 
如果电路板走线不长就不需要串联电阻
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-4-7 13:01:26
  • 倒数1
 
不需要串联,电阻是为了防止信号反射的
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号