TVS防护连接

[复制链接]
查看: 1633 |回复: 6
1
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2021-4-7 13:18:01
10问答币
在电路接口处加一个TVS做静电防护,可以把图中的TVS 第一和第二引脚连接起来连接到信号线上,第三引脚接地吗?谢谢
TVS.PNG
a598497536
  • 积分:211
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:15
积分:211
LV3
助理工程师
  • 2021-4-7 14:36:20
  • 倒数6
 
这种三个脚的没有用过  建议你使用两个脚的封装同二极管

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-4-7 15:09:59
  • 倒数5
 
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:611
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2021-4-7 20:42:06
  • 倒数4
 
wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
  • 2021-4-7 21:08:58
  • 倒数3
 
可以使用的,接电源金属外壳且外壳做接地处理,如果不接地可以选择不接

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2021-4-8 01:01:23
  • 倒数2
 
地很复杂,你认为的地在别人那里可能不是地,还可能相差几百V,因此不要随便接地,要接就接传输线的屏蔽层吧,应该没问题。
浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-4-10 21:16:02
  • 倒数1
 
可以把1脚和2脚连接起来使用的,或者只用1组,另一组悬空也行
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号