| | | | | | | | | 三种方法:一、检测驱动脉冲高电平期间相应IGBT的Vce,常用的驱动电路模块有EXB841、M57962等就有过流检出功能。
二、采用互感器检测一次侧主变压器的脉冲电流。
三、采用电阻(对于小电流电源),霍尔传电流感器(对于大电流电源)检测输出电流。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 这些检测最好都加上延迟换启动才行,不然估计效果不咋的 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我除了知道检测Vce要延时之外,其他检测方法怎么加上“延迟换启动”求解释 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 检测到过流之后当时报警保护,过短时间再软启动,我看别人一般都是间隔2-4S |
|
|
| | | | | | | | | | | (检测驱动脉冲高电平期间相应IGBT的Vce,一般需要2-3微妙的消隐时间后检测饱和压降)
据说这种方式只适用于大功率的IGBT 模块,对于单管的IGBT桥式电路不太适用。哪位高手能否详细讲解吗?
多谢! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 單管IGBT不適合做短路測試,因為他不能像模塊檢測VCE方式來作保護。
其主要原因是 G 與 E 結構與模塊有差異一但電流過大,他很快反應到G腳上。因此你很難依據 I 與 VCE 關析來做保護。
另外單管還有一致命傷; 你一但超過使用電流他容易受傷一但受傷,他的 安全電流 將會下降,單管要做短路保護必須用另外思路完成。
???? |
|
|
|