| | | | | | | 支持小法,最近对APFC+PWM有个小问题,到时看能否得到验证 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 小法,既然有样机,帮忙做下测试:
1. 固定负载,不同输入电压下PFC / PWM 二者的频率
2. 固定输入电压,不同负载下 PFC .PWM 二者的频率
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 二、 前级PFC电路的原理图(如下)
调试电路,总结:
(1)绕制PFC电感时,需注意脚位同名端对称,若脚位绕错(即不对应),PFC电路的输出电压仍正常(也就是恒定390V),但整机是工作在不稳定状态下,驱动信号将出现大小波问题。
(2)调试R27的阻值,让PIN5工作在5.7V左右。
(3)环路补偿,是个匹配问题,可以根据实际具体情况而进行调试。(环路这里可以解决很多问题,如启动有响声,启机缓慢,环路不稳等等。)
(4)限功电阻RA36的阻值大小将影响到低压(AC90V)起机问题。
(5)D5A,R28和Q1组成一个有源加速关断电路。当PIN7输出低电位时,而MOS管由于栅极电荷还没释放的原因,栅极电压仍处于比较高的电平下,这个电压就迫使晶体管8050导通,帮助L6562释放MOS管栅极电荷。
待续~~~
(PS:不当之处,还望指出~~~)
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 三、电应力波形图 (暂时上传部分波形)
(1) PFC Vds (Test condition:Vin=AC90V ,output full load,4ms)
(2) PFC Vds (Test condition:Vin=AC265V ,output full load,4ms)
(3) PFC Vds (Test condition:Vin=AC90V ,output full load,4us)
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4) PFC Vds (Test condition:Vin=AC265V ,output full load,4us)
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LZ 咋都是VDS波形啊???俺咋看起来不太像
最近正好也在搞6562PFC,发现俺的PFC板子,在空载的时候,6562VCC波形有点奇怪。具体是这样的:在低压的时候,VCC波形挺好,平稳的一条直线,电压也就在13-14V之间,听正常的。但是电压一高(大约大于160V),VCC波形就出现锯齿了,最低点有9.6V,最高点14V左右吧,输出电压用万用表测试,到是没波动。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO 19 楼,
(1)能否上传波形图来看看(该不会是我曾经出现的状况吧,哈哈~~~)
(2)方便的话,可以上传个原理图(你主要采取什么方式来进行供电的),交流交流~~~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO LZ
1:不知道是要哪个地方的波形图?VDS我测试过,波形乱的要死,不过我都是空载的时候测试的。LZ方便的话空载的波形测试下发上来,让俺看看,包括VCC波形,VDS,IC第五脚的波形,输出波形,CS波形。哈哈波形有点多
2:原理图见下,供电方式是资料上的那一种。
第一次做PFC,没啥经验。
PFC-6562.pdf |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO 21楼,
1)21楼兄弟,你的L6562供电方式不太好,特别批量生产时候很容易出现问题~~~主要是因为耦合电感(零电位检测绕组)很容易在高低压输入时受PFC电感两端电压影响~~~可以尝试选择单独一个绕组来供电~~~还有就是PFC和PWM两个IC选择哪个启动先~~~
2)我是选择单独供电绕组供电的,先启动PWM再带动PFC电路,波形我上传上来~~~请参考零电位检测绕组,在高低时变化会很大!欢迎拍砖! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 请教一下,我也很头疼这个启动问题...
如果先启动QR电路,那QR部分输入电压范围应该怎么选取?
范围在PFC输出附近的话,低温会不会启动困难或者启动波形不好?
范围太宽,效率和谐振频率会不会很难做... |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO 25楼,
1)我的QR IC选择NCP1207,此IC有个高压启动脚,故能轻易先让NCP1207工作起来,带动供电绕组,从而提供所需VCC给L6562~~~
2)前级PFC电路,输出恒定电压390V,故QR IC的输入电压是固定的~~~
A.前级输入电压的大小与工作频率无关~~~
B.输出功率的大小会影响工作频率,轻载,工作频率大;重载,工作频率低。
C.效率个人感觉不好对比。
个人愚见,只供参考! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小法哥,对于你上面的我有几个疑问
1:俺试过直接从我的PWM辅助绕组取电给6562以及我的PWM芯片同时供电,但是结果好像不怎么行,启动不了。待我在去详细测试测试。
2:关于效率问题,如果我的前级是80W的PFC,我带50W的负载,效率会不会比带80W的负载低?
3:如果是先启动PWM,反激变压器设计时候输入电压怎么取值(俺的PWM是反激),就按照普通的85-300VAC来设计? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO-26楼,
1)你可以尝试下用DC电源直接给芯片VCC供电,判断是否供电问题?
2)第二个问题,没进行过比较,不好说~~~一般都是从整机出发去考虑效率的!
3)当前级PFC输出电压(恒定390V)作为后级输入电压的时,考虑到大电容的保持时间,故选择最小输入电压为300V 来进行设计~~~(个人愚见,只供参考)
我也看过很多前辈都是采用你所说的宽电源输入来进行设计的,但没对两种设计进行比较过,在这情况下不好说哪一种较好,哈哈~~
过几天我在把后级电路的设计流程上传上来,兄弟再参考下~~~(整理ing~~~) |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 哈 多谢多谢 我在25楼的问题其实意思和26楼的朋友差不多,谢谢解答啦
继续跟着帖子学习~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小法哥,最近比较忙,没啥时间搞PFC。等俺忙好了。在去捣鼓捣鼓俺的电源,一起来讨论讨论。
第一点:你说的DC电源给VCC供电,是给6562的VCC供电还是PWM芯片的VCC供电,还是同时供电?
3:如果采用你的方法,先启动PWM,在启动PFC(此种方法应该是从PWM那里取电供给6562的VCC,应该是辅助绕组同时供电给6562以及PWM芯片。不知我有没有说错)。如果选择最小输入电压为300V。则在85VAC输入的时候,PWM肯定是不启动,PWM不启动,6562的VCC电压如何而来? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我提楼主回答下哈~
QR用的NCP1207,HV脚直接连高压,不要VCC绕组都能正常工作 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 俺用的是普通的PWM芯片做的反激。木有你那个功能,嘿嘿 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO 33 楼,你能否发个电路出来看看?
1.一般IC都有一个启动脚,但有时候我们会附加上快速启动电路,这方面电路后续会附上。。
2.NCP1207 由于存在HV脚,故当我们加上温控的时候就需要多加注意了,加的位置不当,可能无法关死1207~~~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 启动问题搞定了。就是效率低了点。80W满载的时候才84%。不带PFC我测试效率能达到88-89%。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L6562供电方式是ST的DataSheet上的供电方式。
里面有一个电容是关键,我记得以前有帖子讨论过。
我的理解是那个电容类似于阻容降压的电容。
这种供电貌似没什么不妥啊,我用Fairchild的6961也是这种供电方式,没有问题的啊! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5) 供电绕组整流后(Test condition:Vin=264Vac, output full load)
(6) 供电绕组整流后(Test condition:Vin=264Vac, output light load)
(7) 低压满载之零电流检测绕组
(8) 高压满载之零电流检测绕组
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 轻重载时VDD电压差很大哟,记得以前做的一般都是在2V左右的差异。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小法哥,请教个问题。
什么叫同名端对称?
我的理解是在设计绕制时,需要脚位对称,也就PFC电感的两边脚位相对应中心线对称,对称的两个脚位为同名端,是这样的? |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小法哥哥,我把R27调得很小了,PIN5脚的电压还是在3V以内呢,请教一下这是什么原因 ?? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小法大师,L6562的Pin5脚的电压是调到2.7V,还是5.7V? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小法你好,看了你的图纸,这个有源加速关断的三极管应该是P三极管8550吧 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小法哥,PFC的电路图中初级电流峰值高达几A,经过变压器传递到次级,这电流也不小呀,不会达到ZCD的Disable threshold吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小法哥,您的前级APFC的变压器是怎么设计的。能发一下你打样变压器的参数表吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1. 固定负载,不同输入电压下PFC / PWM 二者的频率(临界模式的都是输入电压升高,PFC工作频率升高的,所以要在最低输入电压下,确定最小工作频率;而PWM输入电压确定,负载不变,PWM频率固不变。)
2. 固定输入电压,不同负载下 PFC .PWM 二者的频率(这个还真没测过!) |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 辅助取6匝,是出于限流电阻所取的值(Rzcd=68K)而考虑~~~
大概思路是这样的:从辅助绕组通过限流电阻进入PIN5,需要至少2.5MA电流(MAX:10MA),而PIN5电压内部恒定5.7V,故[(vopfc/53)*6-5.7V]/Rzcd需大于2.5mA~~~
以上只是个人愚见,如有不当,还望指出! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | [(390/53)*6-5.7V]/ 68K===0.556ma? 楼主解释下。。。 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 算输入电流的峰峰值时候是否和占空比有关系呢?如果把3.697A除以最大占空比是否就变了电感电流了呢? |
|
|
| | | | | | | 在计算电流采样电阻时,那个1.6V是怎么来的呢,谢谢 |
|
|
|
| | | | | | | LZ,有没有PFC电感工作在CCM时的计算公式呢? |
|
|
|
|
| | | | | | | 1.输入电流的峰值怎么是2被的根号2乘以有效值呢?
2. 第4项,电感的公式可否给个推导过程? |
|
|
| | | | | | | | | TO 99 楼~~~请参考下图公式理解
1. 峰值电流为平均输入电流波形峰值和电流纹波峰峰值的一半之和。而L6562是工作在CRM模式下的,所以Iavg=1/2*dealI,故峰值电流为2倍平均输入波形峰值。
(以上只是个人愚见,如有不当,还望指正!)
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 干的漂亮 不过还是不懂 | [(390/53)*6-5.7V]/ 68K===0.556ma? 楼主解释下。。。
| 希望能详楼主能祥细解释下 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 我觉得有点疑问,
1、fmin对应的不是85V的输入电压,而且应该是265V,根据:《基于L6562A的APFC设计》P12
2、L算出来的值是最小值
不知道我这样理解正确不,望指出。
|
|
|
| | | | | | | 厉害! 现在是不是都只用L6562,看的好多都是这个IC! |
|
|
|
| | | | | | | 您好,虽然不知道您还在不在,但有两个问题我十分疑惑,希望能有幸得到解答
第一:计算电感时的公式是不是这个?
根据《铁氧体PFC 电感的计算》(吴树谊)里用的是Vmax,理由是fmin出现在Vmax的时候,所以用Vmax与fmin确定最小频率,保证不会有可闻噪声
第二计算线径时的电流量为什么是irmax,流过电感最大的电流不是应该是2倍根号irmax吗 |
|
|
|
| | | | | | | 谢谢楼主分享,PFC电感设计那里,初级匝数是50圈左右,次级匝数是怎么算出来的? |
|
|
|
| | | | | | | 小法哥,能讲下PFC电路,pfc的MOS选取,mos串联的电阻取值的方法吗? |
|
|
| | | | | | | L6562D
保证内部乘法器输入在1.7~2.5V ,你这个是第3脚 MULT吧,这个电压范围1.7~2.5V哪里可以查到?
1脚(INV) 反馈信号2.5~2.65V ,无误
2脚(COMP)电压2.75V , 无误
4脚(CS) 电压1.0~1.2V ,4脚是CS脚,不用测吧?你这个也要测?
5脚(ZCD)电压3.5~3.9V ,这个电压范围3.5~3.9V哪里可以查到?
6脚(GND)
7脚(GD) MOS驱动脚,不测
8脚(VCC)电压11~28V
|
|
|
| | | | | | | | | 3 pin电压反映了bus电压的范围,规格书有定义最佳值,这会影响PF
5 pin ZCD电压由内部钳位决定,规格书有定义范围
4 pin 是电流峰值钳位,理论上是固定的
|
|
|
| | | | | | | 您好,
想请教下RCS=1.6/IPK=0.433 这个采样电阻是哪个,这个1.6V是哪里来的啊,谢谢。
|
|
|
|
|
|
| | | | | 小法是大师!!不知道你是不是在DIY!!想跟着你学习下!做个 |
|
|
| | | | | | | 小法只是菜鸟一个~~~sorry,不是DIY,最主要还是分享经验,帖子还有很多没填上,待续ing~~~谢谢关注! |
|
|
| | | | | | | | | 法哥解惑,你上面的公式输入有效值电流怎么就是输入功率除以输入最小电压?
有效值电流不是等于峰值电流*根号(D/3)吗? 还有你这个最小输入电压怎么就是最小交流电压,怎么不是最小直流电压呢? 还请法哥给新手解惑一下 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 小法哥谦虚了!!我会继续关注!!!必要的时候自己实践一个!!望你多多指教!! |
|
|
|
|
| | | | | | | 四、对QR准谐振工作模式的一些认识
1.什么是QR(Quasi-Resonance Mode)?
QR模式是指IC通过磁通复位检测脚(通常是通过供电绕组来实现)以便在检测到振荡电压达到最低点(波谷位置)时,开通MOS管,从而降低导通损耗。
2.理想状态下,产生Vgs之前,Vds的压降应为零,从而实现真正的软开关,但实际状况里往往Vds被MOS管D-S两端的反并联体二极管钳位在一定的压降上。而对于反激准谐振来说,是很难实现真正的软开关,它所谓的软开关,就是在检测到Vds的波谷谷值时,从而产生Vgs值,从而降低导通损耗。
3.可以选择在第一个Vds波谷谷值导通,也可以选择第二个、第三个、以此类推~~~(此过程中,频率和TON都会发生相应的跟随变化。)
(以上属于个人愚见,只供参考,如有不当,还望矫正,谢谢!)待续ing~~~ |
|
|
| | | | | | | | | 五、后级电路基于NCP1207的反激设计
输入范围的计算,通常情况下,假定后级输入电压由功率因素矫正电路PFC输出提供,当PFC输出提供输入电压,考虑到保持时间的要求,最小输入电压为:
备注:vopfc为PFC电路输出电压;
Thv为大电容保持时间;
Cdcl为PFC输出电路的DC LINE大电容。
(更改:以下第三步笔误,应该改成:Vmosmax=vopfc+1.414*Vor+100V,Vor是指反射电压,100V是选择的余量值~~)
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 小法哥,第三步开关管耐压是不是写错了??
还有就是
1:QR模式下是全程DCM的吧:?
2:电容的保持时间问题,这个是不是要差电容规格书?还设有经验值?这个保持时间是保持什么的? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 51楼的朋友:
1. 第三步耐压为什么感觉错了呢? QR的电压尖峰是有点偏大.
2. QR全程算是DCM模式吧,或是徧DCM模式
3. 至于保持时间,是PC电源或适配器中一个常用到的指标,用于在保证前面电网电压突然丢失半个/一个周期(不同的电源有不同的指标)后输出电压不至于跌得太低 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 文工!PFC电感的辅助级是怎么计算得来的!!和其他模式的有区别吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 这个等小法楼主来解释吧...
上面看到他有PFC的主匝数在54T的样子... |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | APFC辅助绕组的选取有两种功能实现,一种是零电流检测绕组,另一种是实现供电~~~
(1)零电流检测绕组
主要通过PFC电感的耦合电压来对IC提供零电流检测脚所需的电流(通过检测电阻),一般选择5-6匝,内部PIN5类似稳压在5.7V的范围内~~~(如果条件可以的话,通过实测去调试更容易理解此步选择,水平有限,表达可能有点懵懂。)
CH1是PIN5,CH2是零电流检测绕组端
(2)而用于供电绕组,因耦合电压范围有点大,就算加入线性稳压,可靠性变得有点差~~~ 个人愚见,只供参考。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 文工你好
1:第三步中:1.41*VOR 是哪个电压? 100V又是哪个电压?
2:这个算出来MOS管耐压太大,是不是可以适当减小反射电压来减小MOS管的耐压。比如这里LZ用150V,如果换成100V。估计MOS管用650V就够了 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | TO 58楼兄弟,
1.第三步笔误,应该改成:Vmosmax=vopfc+1.414*Vor+100V,Vor是指反射电压,100V是选择的余量值~~
2.反射电压和占空比的选取都是一个折中问题,你把反射电压选小了,次级肖特基的电应力就加大了~~~(PS:例子里选择150V,只要是出于次级肖特基管子的考虑~~~)
以上个人愚见,欢迎拍砖! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我还是不太明白 ,为什么反射电压还要乘以1.414?请小法哥在解释解释 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | TO 54 楼 文工,赞成以上观点~~~谢谢解答! |
|
|
| | | | | | | | | | | 小法哥 能不能整体发份文档出来,把上面的计算过程。。
谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 小法哥,可以把这个电路图公布出来吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 我有空再整理下上传下,谢谢关注~~~
(因为里面还有很多不足,需要完善~~~) |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整理好没,
小法哥, 请把这篇的资料整合一下,传上来一下.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 三步:Vmosmax=vopfc+1.414*Vor+100V
中1.414*Vor,1.414系数怎么来的? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | TO 84 楼,根号2=1.414,保持一个余额量取值~~~存在每个人的选择思路不一样,以上解题思路只是个人愚见,只供参考! |
|
|
| | | | | | | | | | | 小法哥,你好,请问Thv和Cdc1这两个值是怎么选取的? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 后级NCP1207还是按照输入算, 不是PFC提供390V了吗?不是直接按照390V计算? |
|
|
| | | | | | | | | | | 为什么后级NCP1207还是按照输入算,不是按照PFC后的390V计算吗? |
|
|
| | | | | | | | | 小法:你好!QR波形是指PFC管子的,还是PWM管子的? |
|
|
| | | | | | | | | | | TO 83 楼,图实测NCP1207的VDS波形~~~PWM |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 小法:三步:Vmosmax=vopfc+1.414*Vor+100V
中1.414*Vor,1.414系数怎么来的? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 小法哥,PFC电感供电绕组匝数 6T 是怎么计算来的? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 辅助取6匝,是出于限流电阻所取的值(Rzcd=68K)而考虑~~~大概思路是这样的:从辅助绕组通过限流电阻进入PIN5,需要至少2.5MA电流(MAX:10MA),而PIN5电压内部恒定5.7V,故[(vopfc/53)*6-5.7V]/Rzcd需大于2.5mA~~~
以上只是个人愚见,如有不当,还望指出! |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | L6562D
保证内部乘法器输入在1.7~2.5V ,你这个是第3脚 MULT吧,这个电压范围1.7~2.5V哪里可以查到?
1脚(INV) 反馈信号2.5~2.65V ,无误
2脚(COMP)电压2.75V , 无误
4脚(CS) 电压1.0~1.2V ,4脚是CS脚,不用测吧?你这个也要测?
5脚(ZCD)电压3.5~3.9V ,这个电压范围3.5~3.9V哪里可以查到?
6脚(GND)
7脚(GD) MOS驱动脚,不测
8脚(VCC)电压11~28V
|
|
|
|
|
| | | | | 是不是芯联的L6562?还是ST6562A?PFC原理图看不清,上个PDF吧小法哥,期待继续更新!!! |
|
|
|
| | | | | | | | | NCP1207部分呢?想看看你的给6562供电方式 |
|
|
| | | | | | | | | | | 兄弟,电路图在顶层!只供参考,如有不当,还望指出! |
|
|
| | | | | 针对ST的6562,IR已大量在应用的一款型号IR2500,能实现短路保护下非常低功耗运行,我是IR的一级代理商,提供样品及技术支持,QQ:2233829623,电话:13798205421 |
|
|
|
| | | | | 不错,不错,就是双光耦牵位最高输出电压U7A,那部分为什么不从VCC拉过去,反而从FB直接拉 |
|
|
| | | | | | | NCP1207,此IC的PIN8是高压启动端,就算把VCC拉低,此IC还是工作的,故选择拉低FB脚! |
|
|
|
| | | | | | | | | 小 法兄弟,之前我也试高调过这样结构的恒流源,但带载拔电源时总出现一个”吱“响声,请问有没有这样测试过呢?有没有出现类拟问题?如何分析解决。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 小法兄,我最近也做了一个L6562+UC3843的48W开关电源24V2.1A,但是整机效率算出
来只有0.7,可是我测试各点温度,都很正常,整流管、MOS、PFC变压器和主变压器手摸
上去都不怎么热...不知道这个整机功率要怎么算呢?我是用输出负载电流乘以负载端电压再
除以输入功率得到效率的 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | ~~~不至于这么低。。。
你的整机效率的算法没错~~~
这么久才回复,都不知楼主解决了没有? 路过打酱油! |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 兄弟 PFC的效率怎么算 只知道PFC的输出电压 但不知道输出电流啊 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 您好啊,我也是用L6562D+QR做了一个55V1.2A输出的恒流电源,我的APFC用的是PQ2620 56:6,600-650UH,效率也是只有93%?您之前效率的问题解决了么? |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | Thv为大电容保持时间取22MS,怎么算出来的呀? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 小法楼主您好,本人是新手,照着L6562D规格书上面80W的方案用L6562D+QR做了一个55V1.2A输出的恒流电源,我的APFC用的是PQ2620 56:6,600-650UH,效率也是只有93%?很多人都能够做到0.96以上,可我不管怎么调试也不起作用,请帮我看看 60W路灯电源板.pdf
|
|
|
|
| | | | | | | | | 是PFC电路效率最高0.93-0.94.不是整机效率哦! |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 已经把PFC效率调高到0.95了,也分别做了低压、高压输入,满足老化,温度还可以!昨天开始调试整机了,效率最高在0.855,整机做了老化测试,发现一个问题,CV模式下54V/1.2A老化,不到半个钟,恒流点就变到1.1A,足足下降了100MA,且还在慢慢下降,感觉电流环非常不稳定! |
|
|
|
|
| | | | | | | 你好 本人是新手 你用的什么软件搭的电路图啊 是saber么
|
|
|
|
| | | | | 想知道这个方案做小功率的效果怎么样?启动时间大概有多少ms!多谢小法 |
|
|
|
| | | | | 感谢楼主,看完帖子,整理了下公式,见附件先问一个问题:
在计算PFC电感时,计算值为650uH,后面取值450uH,这个取舍依据是?
Mathcad - 双反PFC.pdf
(51.04 KB, 下载次数: 746)
|
|
|
| | | | | 虽然这个帖子已经过去好久了,但还是忍不住想问下,这个磁芯是怎么选取的呢?
|
|
|
| | | | | U4-5,U4-6这样接能恒流吗?
感觉U4的地好怪异。。。。
如果能工作,这样接有什么好处???
|
|
|
|
| | | | | | | | | 看完了,学到不少东西,做个标记,有疑惑再回来研究研究
|
|
|
|
|
| | | | | 小法:
您好!
这个变压器是怎么算的啊,什么时候能更新一下。
|
|
|