| | | | | 确实与VCC电容有关,用钽电容或者固态电容可以改善此问题。 |
|
|
|
| | | | | | | 很可能跟你的软起动设计有关,软起动电容选用选温度特性比较好一点的试试。
|
|
|
| | | | | 建议测一下纹波,你可能会看到纹波由大变小,等纹波不变化了,电压稳定了。如果是这样,是电解电容的内阻引起的,因低温时内阻较大,纹波较大,平均电压低,工作一下温度升高就好了。你可换一家或另一个容量的电容试试,可能会解决问题。 |
|
|
| | | | | | | 是这样的,只是单电源板,第一次开机会看到输出电压缓慢上升至正常。以后等会开机输出电压立刻正常。
带整个装置一上电就起来了,看不出有什么影响。
而且其他厂家的电源板也是这个现象。
所以可以说,这个也不算什么问题是吧。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 因工作起来电容温度升高,内阻减小,因此纹波就小了,只要没有超差是不会引起麻烦。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 是的 一会就起来了,
低温能够起来就可以。见过有的板子低温根本起不来的 |
|
|
| | | | | | | | | 这是电容的温度特性影响,如VCC电容,软启动电容。
|
|
|
| | | | | 这个问题请审核下你所有元件的低温特性。一般来说半导体类的应该没什么问题,通常都可以在-40°以下工作,主要是电阻电容类元件。 |
|
|
|
|
|
|