10问答币
逆变器或者UPS中,蓄电池的直流电压经过SPWM逆变为220VAC,那么逆变前的直流电压大约应该是什么一个数值才能保证逆变输出后为220VAC?
直流电压和逆变后的交流电压是什么一个数学关系,只知道其与SPWM脉冲宽度有一定关系,但是一直没有找到其准确的关系式,哪位大虾知道的帮忙描述一下呗~
收藏收藏3
周挺巧
  • 积分:12475
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:4949
积分:12475
版主
  • 2009-9-18 12:04:41
  • 倒数10
 
SPWM为正弦波调制,直流电压至少应该在220V*1.414加滤波电感变压器开关管等等的损耗。
buerlove
  • 积分:284
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:33
积分:284
LV3
助理工程师
  • 2009-9-18 15:01:20
  • 倒数9
 
主要是把SPWM波进行傅立叶分解,得到基波的幅值。以下均对于调制比M=1
单极性SPWM调制(全桥)基波有效值为0.707Vd
双极性SPWM调制(全桥)基波有效值也是0.707Vd 也就是楼上说的不考虑管压降及电路线压降输出要得220*1.414
二电平SVPWM线电压基波有效值是0.707Vd
三电平SVPWM相电压基波有效值为Vd(0.707*1.732/2) 线电压再剩以1.732
三相SPWM控制,相电压基波幅值为0.5Vd 线电压有效值为0.612Vd
这都是以前总结的。
不知道有没有错误。
书上都有的.
招兵买马
  • 积分:239
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:58
积分:239
LV3
助理工程师
  • 2009-9-28 16:48:42
  • 倒数7
 
OK 多谢
paulke
  • 积分:116
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:116
LV2
本网技师
  • 2014-9-24 21:52:48
  • 倒数5
 
回答的很详细,最近在学习这方面的东西,求书名 谢谢
博智亚
  • 积分:1059
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:117
积分:1059
LV6
高级工程师
  • 2019-5-12 23:29:17
  • 倒数4
 
双极性的值应该不是这个关系,我也不明确知道,但是至少知道这个关系是错误的
枫雨后
  • 积分:107
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:107
LV2
本网技师
  • 2020-2-24 14:33:41
  • 倒数3
 
可以说一下书名吗?

伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2009-9-18 23:49:27
  • 倒数8
 
二楼说的很清楚,一楼也没说错,将“二电平SVPWM线电压基波有效值是0.707Vd”反过来就是一楼说的“220V*1.414”,当然是在不考虑压降及其他损耗下的理想值。
LeerPeng
  • 积分:2317
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:905
积分:2317
LV8
副总工程师
  • 2011-3-18 22:14:45
  • 倒数6
 
学习中……
nytbwp12
  • 积分:2215
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:45
积分:2215
LV8
副总工程师
  • 2020-3-14 23:21:41
  • 倒数2
 
我们公司的逆变器最小母校电压按输出交流(指线电压)有效值的峰值再加70V左右的回差设置,回差也可以适当缩小点。比如输出AC480V(线电压),峰值即根号3倍再加70V,即760V左右。当然了,这个电压指boost升压的旁路点,若输入电压超过此值,BUS会相应提升。
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7543
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1109
积分:7543
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2020-3-21 13:30:22
  • 倒数1
 
如果母线电压设置的高,能不能通过调制度来降低输出交流电压的大小啊,
母线电压不变的情况下,调整输出交流电压的大小,
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号