1、电路原理  其变压器T1起隔离和变压的作用,在输出端要加一个电感器Lo(续流电感)起能量的储存及传递作用,变压器初级需有复位绕组Nr(此点上我对一些参考书籍存疑,当然有是最好,实际应用中考虑到变压器脚位的问题)。在实际使用中,我也发现此绕组也用RCD吸收电路取代亦可,如果芯片的辅助电源用反激供给则也可削去调整管的部分峰值电压(相当一部份复位绕组)。输出回路需有一个整流二极管D1和一个续流二极管D2。由于其变压器使用无气隙的磁芯,故其铜损较小,变压器温升较低。并且其输出的纹波电压较小。
2、变压器计算  一般来说高频变压器的设计可划分为以下六个步骤:  
a、选择磁芯材料和磁芯结构形式。
b、确定工作频率,工作最大磁感应强度Bm。
c、计算并初选磁芯型号。
d、计算并调整原、副边匝数。
e、计算并确定导线线径。
f、校核窗口面积和最大磁感应强度Bm。
现就这六个步骤来讨论单端正激式变压器的设计:
★ 选择磁芯材料和磁芯结构形式
  高频变压器磁性材料选择的标准为高初始磁导率μi、低矫顽力Hc、高饱和磁感应强度Bs、低剩磁Br、高电阻率ρ和高居里温度点。 磁导率高,变压器工作时励磁电流就小;矫顽力低则磁滞损耗比较小;高饱和磁感应,低剩磁,变压器工作时磁通变化范围DB可以较大,相应减小了变压器体积;高电阻率,高频工作时涡流损耗比较小;高居里温度点,变压器工作温度可以相应提高,但以上各项要求不可能同时得到满足,不同的磁性材料存在其长处也必然存在不足,需视具体应用条件加以选择。 一次电源工作频率一般选择在60KHz~150KHz之间,二次电源产品工作频率一般选择在100KHz~400KHz之间,在这个频率范围,宜选用Mn-Zn铁氧体材料,目前二次电源常用的铁氧体材料包括TDK的PC30-PC40,Magnetics的P材料,PHILIP的3F3及899厂的R2KB2等。
  磁芯结构形式的选择一是考虑能量传递,二是考虑几何尺寸的限制,三是考虑磁芯截面积和窗口面积的比例,多路输出变压器一般要求有较大的窗口面积,选择EE型、EI型或PQ型磁芯,可具有较大的窗口和良好的散热性,DC/DC模块电源可选用FEY型、FEE型、EUI型等,铃流变压器要求磁芯截面积比较大,可选用GU形磁芯;此外还应考虑变压器的安装,加工方便性,成本等,目前中、大功率通常选用GU形磁芯,这种磁芯特点是有较大的截面积,漏磁很小,采用国产材料,成本低,但出线需手焊。  
★ 确定工作频率,最大磁感应强度Bm
  考虑高温时饱和磁感应强度Bs会下降,同时为降低高频工作时磁芯损耗,工作最大磁感应在一般选择为2000~2500Gs,工作频率的选择可在设计变压器时进行反推,或先确定再进行调整,AC/DC工作频率一般选择在60KHz~150KHz之间;DC/DC工作频率可选择为100KHz~400KHz之间。  
★ 计算并初选磁芯型号
  磁芯结构确定基础上,其型号选择可采用面积乘积法:
  对于正激式变压器:
  Np=(Vin×Ton)/(ΔB×Ae)
  (Ae:磁芯截面积,Vin:输入电压,Ton:导通时间,DB=Bm-Br,Np为变压器原边匝数)。
  Q=(I1×Np)/(Ku×j×2)
  (Q为窗口面积,I1、Np对应初级绕组电流和匝数,Ku为窗口系数,即铜线截面积之和与窗口面积比值。一般Q可取0.3~0.35,j为导线电流密度可取8~15A/m2,上式中假定原边绕组占整个绕组截面积的1/2)
  Ae×Q=Po/(2×h×Ku×j×ΔB)
  根据输出功率P0,预测效率h,导通时间Ton和工作磁感应变化范围DB等参数可求出Ae和Q乘积,作为初选磁芯型号的依据,如果对磁芯选择比较有经验也可越过该步骤,直接进入下一步。  
★ 计算并调整原副边匝数
  a、计算原边匝数:  Np=(Vin×Ton)/(ΔB×Ae)
  b、计算副边匝数:  N2=(Vo+Vd+Io×R)/(D×Vin)    (V0为输出电压,VD为输出整流二极管压降,Io×R为线路压降,Vin为直流输入电压,D为占空比)
  c、副边电流有效值:I2=Io×sqr(D)
  d、原边电流有效值:I1=(I2×N2/Np)×(1+5%) (取励磁电流为原边电流5%)    根据电流有效值和导线选择经验,同时考虑高频工作时导线的集肤效应,当电流较大时,采用多股并绕,每股线径不得大于2倍穿透深度,漆包线的线径和股数可适当调整,使线包每一层能正好绕满,若计算出的原、副边匝数非整数,可选择匝数较小的一方取整,再根据匝比推算其他绕组匝数。  
★ 校核窗口和最大磁感应
   根据公式 Ku=Ae/Q 校核窗口,窗口系数Ku约为0.3~0.35。
   如果在计算副边取整过程中调整了匝数,应由公式Np=(Vin×Ton)/(ΔB×Ae)校核最大磁感应,最大磁感应在3000Gs以内,如果有条件,最好试绕一个变压器,进行实验,然后根据最低输入电压和最大载时的开关波形来进行反推(这种方法最有效,当然也最危险,毕竟你还未完全调试出来时可能会炸机的噢!最好有一块可记忆的示波器和一个同事在旁!你以为做什么?呵呵~~当然是即时地给你送到医院啦!!)。

3、输出电感设计
  输出滤波电感设计的基本要求是满足电感量,保证流过最大电流时磁芯不会饱和,窗口要绕得下。单端正激式电路输出电感设计可分为以下几个步骤。
  a、确定电感量并初选磁芯型号。
  b、确定电感峰值电流。
  c、确定线圈匝数。
  d、确定导线线径。
  e、校核窗口和最大磁感应。
  
★ 确定电感量并初选磁芯型号
  首先通过电路设计确定输出滤波电感值,滤波电感值取大一些可减小初、次级电流峰值,减小输出纹波噪声,但电感量的增加受到电感体积、尺寸的限制,同时电感过大会造成系统时间常数大,给控制带来问题,电流上升斜率太小,采用电流控制型方案时还容易出现次谐波振荡问题,因此电感量值的选取应综合考虑以上因素。选定电感值后,根据电感最大贮能值0.5×L×I×I,依据经验或磁芯厂家提供的速查图表,初选一磁芯型号代入以后步骤进行计算。  
★ 确定电感峰值电流
  Imax=Io+2×Vo×Toff/L
★ 计算并确定导线线径
  确定匝数后,根据电流有效值选取导线线径,电流较大时,仍需采用多股并绕,但由于电感电流中交流成份比较小,集肤效应不明显,必要时可选用较粗的导线绕制。
收藏收藏2
雁过留痕
  • 积分:1876
  • |
  • 主题:72
  • |
  • 帖子:568
积分:1876
LV6
高级工程师
  • 2010-10-22 09:12:56
  • 倒数10
 
最好整个例子出来看看。
hlp330
  • 积分:21798
  • |
  • 主题:88
  • |
  • 帖子:8138
积分:21798
版主
  • 2010-10-22 11:48:57
  • 倒数9
 
这个格式也太乱了一点啊,楼主最好整理一下,不然看的人头晕。
张高琨
  • 积分:5346
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:1722
积分:5346
版主
  • 2010-10-22 13:53:03
  • 倒数8
 
看到如此多的文字..实在不是很想看完.
个人提供思路:
1.工作原理一部分
2.电路图一张
3.变压器计算公式一部分.
4.注意事项.

就差不多了.这样相对清晰一些.
phy_singing
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2012-7-8 16:39:24
  • 倒数7
 
用AP法 有人说 不行的````楼主你试过没?用AP选磁心 
Excell889
  • 积分:524
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:38
积分:524
LV6
高级工程师
  • 2012-7-8 21:37:34
  • 倒数6
 
确实,图文并茂,看着才直观。
报道
  • 报道
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:988
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:375
积分:988
LV6
高级工程师
  • 2012-7-9 17:33:28
  • 倒数5
 
谢谢楼主辛苦了!想学的就会看,不想学的,你贴金他也会说不好。
报道
  • 报道
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:988
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:375
积分:988
LV6
高级工程师
  • 2012-7-9 17:39:17
  • 倒数4
 
请问楼主:正激变压器的原边电流和原边电感量可以根据负载和输入电压计算是怎么计算的?有公式吗?
小法
  • 小法
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2764
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:1489
积分:2764
LV8
副总工程师
  • 2012-7-9 21:25:46
  • 倒数3
 
只供参考~~~

报道
  • 报道
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:988
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:375
积分:988
LV6
高级工程师
  • 2012-7-9 23:28:16
  • 倒数2
 
谢谢,请问:IL1是什么物理量,是怎么来的?
封二佳
  • 积分:103
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:10
积分:103
LV2
本网技师
最新回复
  • 2015-12-15 10:42:00
  • 倒数1
 
谢谢楼主,帮助很大
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号