世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

请问24V/50A输出短路保护电路怎么做?

[复制链接]
查看: 4007 |回复: 7
1
11pu88
  • 11pu88
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:902
  • |
  • 主题:44
  • |
  • 帖子:239
积分:902
LV6
高级工程师
  • 2008-8-27 10:13:48
输入:220VAC 输出:24V/50A全桥电路
目的:输出短路后把负载断开,短路消失后能正常工作。
注意:把负载断开
收藏收藏
651230
  • 651230
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2807
  • |
  • 主题:223
  • |
  • 帖子:467
积分:2807
LV8
副总工程师
  • 2008-8-27 10:21:55
  • 倒数7
 
检测回路认为负载电流多大为短路。Iout的200%,300%。有一个值,电路设计就简单了。
651230
  • 651230
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2807
  • |
  • 主题:223
  • |
  • 帖子:467
积分:2807
LV8
副总工程师
  • 2008-8-27 12:19:39
  • 倒数6
 
感觉你的电路没什么特别要求阿?还是用一个电流检测电阻串联到输出电路中,检测该电阻的压降,当电压达到或超过某一值时,比较器翻转,不就保护了?
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2008-8-27 12:45:12
  • 倒数5
 
用继电器做就可以了,当你检测到过流后,控制继电器断开输出。
jimmy
  • 积分:5601
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:2237
积分:5601
版主
  • 2008-8-29 23:27:56
  • 倒数4
 
支持2楼兄弟的做法,实际上,我们也是这样做的。
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2008-8-30 13:12:31
  • 倒数3
 
检测过流有很多种方式,串接检测电阻,电流互感,霍尔互感,温度检测等等,
11pu88
  • 11pu88
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:902
  • |
  • 主题:44
  • |
  • 帖子:239
积分:902
LV6
高级工程师
  • 2008-8-30 17:02:41
  • 倒数2
 
谢谢几位指导!感谢我明白了不少!
11pu88
  • 11pu88
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:902
  • |
  • 主题:44
  • |
  • 帖子:239
积分:902
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2008-9-2 14:28:38
  • 倒数1
 
给2位加分了 谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号