为实现40KVA三相UPS并联运行,本文提出了一种基于DSP的并机均流控制方案。通过两级锁相,实现各UPS之间的输出、各UPS输出与市电输出的相位同步,通过计算无功功率差,实现对输出电压幅值的调节,从而实现并机系统的较高精度的同步和均流,环流被控制到1.53A以下,很好实现了多台UPS并联供电。基于此方案试制了样机,实验结果验证了该方案的可行性。