世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

变压器饱和的一点疑问

[复制链接]
查看: 933 |回复: 8
1
司马仲达
  • 积分:16739
  • |
  • 主题:288
  • |
  • 帖子:5366
积分:16739
LV10
总工程师
  • 2012-12-28 21:21:49
大家谈谈认为变压器会在一个周期就饱和并因此而损坏器件吗,还是至少要2,3个周期之类
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-12-29 00:06:32
  • 倒数8
 
都有可能
拒绝变帅
  • 积分:13639
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:5527
积分:13639
LV10
总工程师
  • 2012-12-29 00:08:01
  • 倒数7
 
电流型控制,一般饱和了也不会损坏的,只是限功率而已.
司马仲达
  • 积分:16739
  • |
  • 主题:288
  • |
  • 帖子:5366
积分:16739
LV10
总工程师
  • 2012-12-29 18:11:11
  • 倒数3
 
那我想问只有一个周期的话变压器会饱和吗,比如说开机的冲击电流让变压器饱和
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-12-29 20:58:27
  • 倒数2
 
变压器看的是伏秒
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2012-12-29 07:28:07
  • 倒数6
 
会。
xd254873246
  • 积分:456
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:82
积分:456
LV6
高级工程师
  • 2012-12-29 10:25:03
  • 倒数5
 
坏不坏,要看电流到底有多大,管子能不能承受。
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:486
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2012-12-29 13:43:14
  • 倒数4
 
有些IC会马上进入锁死保护.
magnetics001
  • 积分:361
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:34
积分:361
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2013-1-4 13:23:47
  • 倒数1
 
我认为这和几个周期没有关系,关键看你的磁化过程是否均匀,有没有达到饱和磁通密度,
换句话说就是B-H曲线,
如果是有偏磁的情况,那么可能刚开始不饱和,过了一段时间后随偏磁的累计而饱和,计算Bmax的公示现成的,自己算一下就知道,
不管电流型还是电压型输入,从磁路模型上来说是一样的,可以互相推导
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号