| | | | | 楼主做逆变器的? 不知道山亿的怎么弄,记录逆变器重复启动时间,当两次重复开机后,有多种处理方式,想发电,此时功率必须限制,对3k的200w应该可以开的 另外一种要不就延时喽~检测重复开机后,弄个20分钟后启动,提高继电器的寿命。 |
|
|
| | | | | | | 是的,你是不是也做逆变器的。在早晨六点钟的时候,此时电压比较低呢?就是这个时候容易重复启动 |
|
|
| | | | | | | | | 我们也面临这个问题,楼主要是有什么好的方法了,一定要分享下哦~ |
|
|
|
| | | | | 小弟愚见啊:
只要机器电源启动了 就可以发电了。虽然这时候功率很小 电能质量很差 但是电网公司目前还没有这种监控吧 认证过了就OK 发一点是一点哦。用户也愿意的。不要到大上午了 ,机器才开始出电。请大师勿喷! |
|
|
| | | | | | | 假如这时候逆变器发电5W,而辅助电源功率6W,机器就会反复重连!我说的不知道对不对,求解~ |
|
|
|
|
| | | | | | | 早晨启机的时候,首先要满足辅助电源,然后在并网启机时,抽取能量,如果前面的能量不足就会把电压拉低,导致输入欠压。所以会频繁启机 |
|
|
| | | | | 现在国内对这方面的主流方案就是等待早晨的功率足够了,再开机运行就行了 |
|
|
| | | | | | | 实际上解决这个问题的最佳方案,开关电源从交流取电,只是这个时候晚上会多耗电而已。 |
|
|
| | | | | | | | | 一般大功率的都是从交流取电
我认为楼主的意思是早上机器频繁起停的问题是接触器频繁吸合的问题,因早上功率不稳定,较小,造成机器不停的起停 |
|
|
| | | | | | | | | | | 你说的对,早上机器频繁起停的问题是接触器频繁吸合的问题,因早上功率不稳定,较小,造成机器不停的起停; |
|
|
| | | | | 早晨能量很小,机器一工作输入端电压就低于70V 机器就不工作,反复重启,对机器没有影响。 |
|
|
| | | | | | | 对机器是有影响的,你可以在电源电路部分增加一个打嗝电路(针对小功率逆变器而言),等待外界功率足够了,再启动。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 是不是打嗝电路消耗的功率不够大,或者打嗝电路没有工作? |
|
|
|
| | | | | 这个问题在国内大部分逆变器上都存在的,增加打嗝电路,只能是减少打嗝次数,并不能完全消除,可靠的办法是增加光伏板输出能量的判断,当电池板的输出能量达到一定值时,才允许并网,盼高手提出具体解决方案 |
|
|
| | | | | | | 可不可以控制板先上电,等电池板能量够了之后再合并网继电器。 |
|
|
| | | | | | | | | 我明白楼上讨论的问题了。
早晨4点多 电池板能量特别弱,但是开路电压却有四五百伏了, 电源就启动了,然后 一启动, 由于电池板能量太弱, 电源就断电了。那个时候软件还没起作用。
这样反反复复的 至少半个小时左右, 电池板能量起来了, 才能支撑得住。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你理解完全正确。所以一直没解决这个问题。请哪位高手指点一二 |
|
|
| | | | | | | | | | | 没有加虚拟负载,以前的机器都加了虚拟负载。
但是加了MPPT睡眠,所以也不会对继电器伤害太大。
|
|
|
|
|
|
| | | | | 据我实地测试的山亿的机子,应该是启机电压比较高,可以启机的功率很小。 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 山亿不关门是没有天理的,售后服务极差,国内国外区别对待,国内质保5年,国外质保10年,只2年在保的机子,推诿扯皮几个月,光损失的发电量可以买新机器了 |
|
|