世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

压敏电阻的应用

[复制链接]
查看: 22204 |回复: 66
1
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-9 12:19:39
10问答币
最近,给电源做雷击实验时发现在雷击电压为4KV时电源损坏,保险管、MOS管和几个稳压管坏,但是压敏电阻没坏!
问题:
1、发现样机上的压敏电阻ZNR1=TNR 15G471K和ZNR2=TNR 9G471K,虽然稳压值相同但 是直径不同,为何如此的选择?
2、压敏电阻如何选择,尤其是通流量的计算?
3、我的电源损坏大概是什么原因?我觉得是不是通流量的值选小了,能量释放不及时?造成后级电路的损坏?我将原来的一个压敏用两个并联代替,效果能否改善?
电路图如下:

最佳答案

查看完整内容

你这个防雷措施分明不对,只有差模防雷,没有共模防雷。但不知你大的防雷高压是差模,还是共模也有……
收藏收藏3
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-7-9 12:27:52
 
关注一下
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-10 09:00:03
 
没人关注,自顶一下!
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-10 12:06:30
 
再顶一下!
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-11 18:09:36
 
怎么没有人解答呢?
云水游
  • 积分:304
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:77
积分:304
LV4
初级工程师
  • 2013-7-18 20:23:32
 
会不会是压敏电阻没起作用。
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2013-7-18 20:26:39
 
要么是没起作用,要么是MOS太弱,让VDR残压搞死了.
sinoic
  • sinoic
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:203
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:17
积分:203
LV3
助理工程师
  • 2014-5-6 15:02:18
  • 倒数5
 
sinochip
  • 积分:287
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:29
积分:287
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2014-12-5 15:20:48
  • 倒数1
 
xiahedz
  • 积分:104
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:104
LV2
本网技师
  • 2014-9-12 20:26:00
  • 倒数2
 
电解电容:www.dgysdz.com
色环电感:www.yssjg.com
轻触开关:www.qckaiguan.com
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2013-7-26 16:55:10
  • 倒数9
 




气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路。由于压敏电阻(VDR)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管。上图中,将压敏电阻与气体放电管串联,由于气体放电管寄生电容很小,可使串联支路的总电容减至几个pF。在这个支路中,气体放电管将起一个开关作用,没有暂态电压时,它能将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻几乎无泄漏电流。

方案说明:
1、该方案可通过1.2/50-8/20
μs 雷击浪涌差模/共模6KV 测试。
2、MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K
3、交流输入端需通过1500VAC 绝缘耐压等级测试时,GDT2 需采用LT-B5G3000L 高压气体放电管。



xiahedz
  • 积分:104
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:104
LV2
本网技师
  • 2014-9-12 20:23:44
  • 倒数3
 
电解电容:www.dgysdz.com
色环电感:www.yssjg.com
轻触开关:www.qckaiguan.com
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2013-7-11 19:46:48
 
这种一般需要实验,而且与LAYOUT极大相关。
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-12 14:57:16
 
是的,但是已经炸机十几次了,改进了跟多东西,还在实验中!你说电路中只有差模的压敏电阻,没有共模的压敏电阻,但是前面加了两个共模电感和共模电容,可起到消除共模雷击的作用吗?
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-12 20:09:21
 
LN分别接压敏到PE;桥后电压的+-分别接压敏到PE。
这个电路最好从接线到后级上全了。前面保险都没看到。
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-13 11:36:41
 
LZ测试进展得怎样了?
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-13 14:16:18
 
对不起,光顾做实验了,回帖晚了,见谅,见谅!呵呵!
我现在是我改进了我的电路正在实验中,整流桥以前的电路如下,以前的电路图是没有R1两端的压敏电阻和气体放电管的!还有您建议直接在L,N-G之间加压敏电阻好像有些安规问题吧?如果压敏电阻失效了,电源壳体不就有可能带点吗?

lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-13 14:18:07
 
看不清是吧?
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-13 14:19:34
 
上面的电路图共模雷击防护电路如下
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-18 23:51:36
 
气体放电管,还有一种用法,就是和共模电感放在一起。
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-12 10:36:11
 
除了压敏,还可以TVS,气体放电管等加强保护。
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-12 14:52:45
 
现在我我用一个压敏电阻和一个雷击保护管并在线和地之间,起作用,正在雷击实验中!
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2013-7-26 17:52:06
  • 倒数7
 

压敏电阻与大地之间添加了一个气体放电管LT-B5G600L。这一设计仍将提供充分保护,特别是当单个或两个压敏电阻出现故障或因负荷导致老化时。必须使用气体放电管,以免当两个压敏电阻同时故障时进入持续导电状态。
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-7-12 11:28:34
 
线线和地之间加的什么器件.
你给的图,压敏电阻只是用来抑制线和线之间的雷击浪涌
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-12 14:52:03
 
是啊,我也发现了,现在我我用一个压敏电阻和一个雷击保护管并在线和地之间,起作用,正在雷击实验中!雷击保护管用的是3000V,压敏电阻是471KD14,这样搭配有问题吗?
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-7-12 17:45:28
 
雷击保护管越小越好,如果做绝缘耐压可以卸掉放电管的话.
3000V太大了吧,意味着3000V左右跑过去了
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-7-12 17:47:09
 
如果你要求线对地耐压2000VAC, 而且不能拆掉放电管,
3000V倒是可以的,还需要和压敏电阻一起.才能抗住绝缘强度的要求.
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-12 18:41:27
 
您的意思我没太明白,你的意识是我的放电管选大了?是不是不能在线和地之间直接并压敏电阻,这样绝缘等级就不够,不符合安规啊?
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-7-12 20:58:19
 
得看你的产品是什么具体要求。放电管用3000V,后面能抗住的话完全可以
sushijianlin
  • 积分:102
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:102
LV2
本网技师
  • 2013-7-18 19:36:18
 
亚敏电阻和放电管串起来再并在线与地之间,单用亚敏电阻漏电流大,失效也是问题,如果你放电管直接放在线与地之间,续流遮断是问题.
maguochao98
  • 积分:1503
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:1503
LV6
高级工程师
  • 2013-7-12 18:24:10
 
呵呵 学习下
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2013-7-12 21:27:50
 
关注

wenbingkui888888
  • 积分:172
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:25
积分:172
LV2
本网技师
  • 2013-7-13 09:18:39
 
顶两下!
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-18 18:19:36
 
大家,千万不要以为我这个帖子完事了哈!这两天做实验颇有心得,等我总结一下发上来!大家给我指点一下!
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-18 23:26:56
 
一直在等你呢!LZ上大餐!
zvszcs
  • 积分:4961
  • |
  • 主题:171
  • |
  • 帖子:1565
积分:4961
版主
  • 2013-7-19 11:18:17
 
楼主还没有找到核心部位,加了这么多器件扛4000V浪涌,成本高
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-19 20:36:24
 
愿闻其详,多谢版主指点!
kkaikl
  • 积分:114
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:7
积分:114
LV2
本网技师
  • 2013-7-20 13:16:42
 
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-22 21:40:58
 
可能您说的对,我并没有找到核心,但是单位等着设备用呢,没办法,忙过这阵再看看!你估计一下核心是在什么位置呢?
电子古董
  • 积分:5694
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:925
积分:5694
版主
  • 2013-7-22 21:50:33
 
你这个防雷措施分明不对,只有差模防雷,没有共模防雷。但不知你大的防雷高压是差模,还是共模也有……
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-23 00:30:06
 
很感谢论坛中朋友们的帮助和指点,将电路改进后雷击共模4000V过了,总结一下这阶段的学习,贴上来与像我这样的新手分享,请坛中的前辈指点。
1,想通过雷击测试,电路电路布局得合理,电气间距和爬点距离得符合安全标准,如果安全距离不够,电路可能在无干扰的情况下正常工作,但是当有雷击高压涌入时,电源可能瞬间无法工作,出现打火现象,甚至炸机,我就因为这个原因做雷击测试时炸了N次,即使有些地方我认为绝缘强度是可以的也被击穿了!
2,我的雷击电路最后方案如下图,但是气体放电管选择的是470V的。开始设计电路的时候我想在两线与地之间只并亚敏电阻或只并气体放电管,后来查资料发现单纯的采用一种泄放器件的方案不合理:

如果只在线、地之间并联亚敏电阻会存在如下问题a,亚敏电阻是存在漏电流,如果漏电流较大,设备长期的运行会导致亚敏的过早老化,提高了设备的故障率;b,亚敏故障时是短路状态,这样就存在两线对地短路的可能,也就有短路起火和机壳带电的可能。

如果单纯的线、地之间并联放电管的问题是,因放电管属于开关型SPD,当放电管动作以后只需要极低的电压即可保持导通的状态,存在有浪涌后的续流问题。所以在放电管在防浪涌应用中须有可靠的续流遮断器,保证浪涌过后电路能正常工作。

所以选用亚敏和气体放电管串联后并与线和地之间,这样即解决了亚敏的漏电流和故障短路的问题,亚敏为气体放电管提供了续流遮蔽,也解决了放电管的续流问题。(但是缺点是反应时间是亚敏和放电管反应时间之和)


3,关于亚敏电阻和气体放电管的选择。

亚敏电阻的性能参数很多,感觉最重要的是标称电压和通流量,以我的电路为例,输入的最高电压是260V,则选择V1mA=1.2Vp=1.2×1.414×260V=441V,选择的亚敏电压可略高与此数值,故选择470V亚敏电阻;通流量的选择,我需要过的雷击测试是4000V,测试仪输出的最大电流是2000A,由于雷击实验需要对亚敏电阻进行连续高压冲击,压敏电阻有一个特性就是受到连续冲击时通流量会下降,所以要选通流量较大些的型号,我选择的是D14的通流量为4500A。

气体放电管的参数也很多,感觉最重要的是直流冲击电压(即标称电压)和通流量,通流量要大于雷击测试仪输出的最大电流,我选的型号通流量是5KA,远大于2KA;标称电压的选择很重要,首先要区分气体放电管的直流击穿电压和脉冲击穿电压,(直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。这是放电管的标称电压,常用的有90V、150V、230V、350V、470V和600V等几种。其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%,还有个别的为±10%或±5%。② 脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μs的脉冲电压时的击穿电压值。因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。)从这两个概念我们可以看出其实在雷击测试时,标称为100V的气体放电管遇到斜率比较大的脉冲时会在700V甚至更高的电压时才导通,这样就有可能使高压侵入后级电路。所以我们在满足电路功能的前提下尽量的将放电管标称电压选小,加快防雷电路的反映时间,缩小钳电压,已达到更好的保护目的。(开始时我选择的是230V的放电管,后来换成470V的了,因为如果亚敏失效,气体放电管电压击穿电压低也被击穿,线对地短路,安全问题产生)

4,雷击电路的安放位置,我是放在输入的最前端,保险管之后,这样会第一时间的将雷击能量泄放掉,使后续电路的避免了高压的冲击。

晚生拙见,望各位指点!

钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2013-7-23 09:13:05
 
楼主 图挂了 把图重新传下吧
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-23 09:23:34
 
好的!没发现!呵呵!
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2013-7-23 09:25:19
 
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-23 09:24:56
 
差模的还有两个压敏电阻是在整流桥的前后。
woshiyean
  • 积分:1641
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:535
积分:1641
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 10:36:33
 
首先搞清楚差模和共模雷击的概念,然后再想对策!



好吧,我承认我的是最佳答案了~
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-26 07:50:43
 
你的答案的确是最佳的!呵呵!还是想请教您一下!图3、4中的TSS是如何抑制谐振的,咋个原理能赐教一下吗?
woshiyean
  • 积分:1641
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:535
积分:1641
LV6
高级工程师
  • 2013-7-26 08:27:09
  • 倒数10
 
TSS的原理也像压敏电阻一样,当其两端的电压高于自身的钳位电压时,会吧电压钳住;
当雷击来时,相当于给电源一个很大的脉冲信号,你可以把CLC看做一个系统,计算出L两端的电压。
其实雷击时,L两端的电压是很高的,这时TSS钳位,消耗一部分雷击的能量,避免其流到电源后方,破坏功率器件。
如果觉得成本搞,可以再Common Choke两端放置间隙为1MM的锯齿,可以形成尖端放电,也可以达到宣泄雷击能量的用途。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2013-7-26 18:06:35
  • 倒数6
 


设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足:min(ufdc)≥1.8UP。式中ufdc直流击穿电压,min(ufdc)表示直流击穿电压的最小值。UP为线路正常运行电压的峰值。
根据气体放电管的特性及直流击穿电压容差±20%,推荐选型为LT-B5G600L


lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-23 00:33:57
 
服了点错了!我想回复来着!有怎样能把帖子再变回未解决的状态?啊!
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-7-23 12:38:43
 
lZ,继续盖楼聊,没事,
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 08:17:58
 
整流桥以前的电路是借鉴别人的,我觉得前面的共模电感和共模电容应该是没有匹配好,如果匹配好了的话应该是没问题的,不用加我的那个电路,有哪位前辈可以提供一下建议呢?
电子古董
  • 积分:5694
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:925
积分:5694
版主
  • 2013-7-25 09:19:07
 
我说的是共模防雷和差模防雷,不是共模线圈和差模线圈。你理解错了……
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 10:04:15
 
我共模和差模都打了,差模过了,共模的4KV没过,所以在线、地间加了个防雷电路!我认为可能是我的整流桥前的电感和电容的匹配不对,如果匹配合适的话有可能就不用加我的那部分防雷电路了!我是这个意思!呵呵!
电子古董
  • 积分:5694
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:925
积分:5694
版主
  • 2013-7-25 12:33:28
 
所以哦,你这个电路上,只有差模防雷,根本没有共模防雷。
怎么能过共模防雷测试呢?
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 12:48:00
 
您看一下39楼我的电路图,ZNR3、ZNR、GDT1组成的共模防雷电路。
电子古董
  • 积分:5694
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:925
积分:5694
版主
  • 2013-7-25 12:50:39
 
我只是看了1楼的……
电子古董
  • 积分:5694
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:925
积分:5694
版主
  • 2013-7-25 12:52:16
 
如果按照39楼来做,当然也是可行的。但不是最佳方案。
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 16:25:49
 
是啊,电源等着用就想了这么个招,先应急,呵呵!您有啥好的建议吗?
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-26 07:48:03
 
怎么没有回复了呢?您是不是怀揣神奇的招数不舍得跟大家分享?呵呵!
luoyan1980
  • 积分:7822
  • |
  • 主题:64
  • |
  • 帖子:959
积分:7822
LV8
副总工程师
  • 2013-7-23 07:25:04
 
恭喜楼主问题解决了。
a157670740
  • 积分:1370
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:305
积分:1370
LV6
高级工程师
  • 2013-7-23 08:03:44
 
学习下
gg5340
  • gg5340
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:480
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:109
积分:480
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 10:01:34
 
关注,学习了
DYWEN
  • DYWEN
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1834
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:742
积分:1834
LV6
高级工程师
  • 2013-7-25 23:25:29
 
有点懂了
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-7-26 07:51:47
 
好像还有最佳的方法,我们等等看吧!
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2013-7-26 17:21:23
  • 倒数8
 


电源防雷的保护模式有共模和差模两方式。共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。
在电源前端设计突波吸收器压敏电阻CNR-14D561K和陶瓷气体放电管B5G3000L的可以同时满足:1、雷击浪涌测试;2AC1500V绝缘耐压测试。




交流输入共模电感防谐振防护: 当电源上电和有浪涌电压时,交流输入回路中的电感和电容易产生谐振,TSS管会有效地抑制谐振。 推荐选型为BS2300K或BS3500K-E。

何仙公
  • 积分:10014
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1607
积分:10014
版主
  • 2014-5-7 00:04:27
  • 倒数4
 
期待楼主解决问题,分享经验
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号