| | | | | | | 兄弟在哪里看到有这个说法的?
反击电源的占空比可不可以大于0.5,要看你采用的控制模式是电压模式还是电流模式。
电压控制模式占空比大于0.5没有任何问题,电流模式的话,当占空比大于0.5之后,电路容易产生次谐波振荡,需要加相应的斜率补偿电路来克服。 |
|
|
| | xkw1cn- 积分:131387
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55623
积分:131387 版主 | | | |
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | 估计楼主又受到某些人文章断章取义的解释了,有时候还说正激第三绕组复位占空比不能大于50%呢,也都不提前提。 |
|
|
| | | | | | | 我现在电源低压满载最大占空比是0.45,3842 开环占空比是0.8,看看有没问题。 |
|
|
| | | | | | | | | 用3842/3做反激式电源,温度很难控制吗?都有点偏高! |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 对。 RT用得是1.2K,CT 12.2nF,开环占空比0.8。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 是电流模式啊,RT=1.2K,CT =10.2 NF,F=83KHZ ,开环DUTY=0.8 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 看到有的电力电源,辅助电源用UC3844,IC已限制50%占空比. |
|
|
| | | | | | | xkw1cn- 积分:131387
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55623
积分:131387 版主 | | | | | | | | 窄范围电源;用3844很好。宽范围就不行了,只能用3842!
做不同占空比限制的IC;是为了满足不同边界条件下的可靠性要求。如果你没有用到这些边沿条件,两者区别不大。 |
|
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | | | | | | 电力电源的输入电压范围要求的是20%波动范围,输入窄范围的了,因此限制占空比足够了. |
|
|
| | | | | 占空比大,输入电压范围可以更宽,你的电源闭环后达到稳定状态,输入电压不是很低的情况下,占空比不会很大。 |
|
|