按照标准《光伏并网专用逆变器技术》。低压穿越需要对每一相进行穿越,问题是对于三相三线制电网怎么可能得到相电压????

最佳答案

查看完整内容

跌落时分轻/重载、平衡/不平衡、跌落深度,每个点连续跌落两次,遍历过来。单次跌落过程是这样的:电网电压正常——电网电压跌落(持续时间按照标准来计算)——电网电压恢复,单次跌落过程大概20s左右。
收藏收藏
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2013-8-15 15:15:41
 
没人????
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-15 19:51:15
 
低压穿越只是电网故障时电压跌落。要求逆变器不能解列。不需得到相电压,要想得到相电压也容易,直接取PT相电压就可以。
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2013-8-16 09:31:35
 
但是如果不得到相压的话,保证输出电流不超过1.1倍额定电压会有点儿困难。
另外,你说直接取PT相电压的意思是:将三相电压接成星型;然后中点接地,这样再测相压吗?
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 10:13:50
 
不是,从电压互感器可以读出相电压
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 10:14:38
 
三相三线也能算出相电压
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 10:15:47
 
你锁相是在相电压上还是在线电压上
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2013-8-16 10:22:51
 
我锁相是在线电压上;
在三相三线制,在电压不平衡时,不能计算出相电压。
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 10:48:03
 
Uab=Ua-Ub Ubc=Ub-Uc Uca=Uc-Ua 可以求出Ua,Ub,Uc
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2013-8-16 11:13:07
 
这个三个方程的秩是2,也就是说三个方程相关;所以不可能求出Ua,Ub,Uc
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 12:43:40
 
可以算出因为是复数方程计算难度大,最好还是从电压互感器中取
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2013-8-16 13:55:26
 
能推荐一款电压互感器么?另外樊兄,你做过电站型光伏系统没?
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 14:05:06
 
你们的电站并网电压是10kv?35kv,还是110kv?在高压母线上都有电压互感器
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2013-8-16 14:12:33
  • 倒数10
 
10KV。你的意思是,做逆变器的话不需要自己买电压互感器,而是变电站本身就有?(我这边刚接触,摸着石子过河,请多指教!)
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 14:13:30
  • 倒数9
 
有啊
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-16 14:16:34
  • 倒数8
 
相电压,线电压,零序电压都可引出来
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2014-1-21 17:42:32
  • 倒数7
 
低压穿越问题解决了,现在零压穿越怎么办?!!问题是零压穿越是三相全跌还是止跌一相或者两相???
kongti
  • 积分:181
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:19
积分:181
LV2
本网技师
  • 2014-5-4 16:17:57
  • 倒数6
 
在电科院做实验室认证时跌落点是在高压侧,中间经过一级星三角变压器(高压侧三角,低压侧星)到逆变器端口,三相平衡跌落和相间跌落都要做,反映在低压侧就是三相跌落和单相跌落。
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2014-6-10 11:23:06
  • 倒数5
 
kongti大侠,有去电科院做过吗?
零压跌是完全跌到零吗?
kongti
  • 积分:181
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:19
积分:181
LV2
本网技师
  • 2014-6-11 15:18:54
  • 倒数4
 
接近于零,可能有10V左右。
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2014-6-11 16:45:04
  • 倒数3
 
kongti大侠,请教一下,国网公司做低压穿越是怎么跌的?比如是前一个点跌到80%,后一个点继续跌到60%,这样连续跌。还是前一个点跌落一段时间后,会回到正常情况,然后再跌?
kongti
  • 积分:181
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:19
积分:181
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 15:34:52
  • 倒数2
 
跌落时分轻/重载、平衡/不平衡、跌落深度,每个点连续跌落两次,遍历过来。单次跌落过程是这样的:电网电压正常——电网电压跌落(持续时间按照标准来计算)——电网电压恢复,单次跌落过程大概20s左右。
龙行tianxia123
  • 积分:475
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:83
积分:475
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2014-6-13 09:53:05
  • 倒数1
 
非常感谢!!!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号