| | | | | 低压穿越只是电网故障时电压跌落。要求逆变器不能解列。不需得到相电压,要想得到相电压也容易,直接取PT相电压就可以。 |
|
|
| | | | | | | 但是如果不得到相压的话,保证输出电流不超过1.1倍额定电压会有点儿困难。
另外,你说直接取PT相电压的意思是:将三相电压接成星型;然后中点接地,这样再测相压吗? |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我锁相是在线电压上;
在三相三线制,在电压不平衡时,不能计算出相电压。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Uab=Ua-Ub Ubc=Ub-Uc Uca=Uc-Ua 可以求出Ua,Ub,Uc |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个三个方程的秩是2,也就是说三个方程相关;所以不可能求出Ua,Ub,Uc |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可以算出因为是复数方程计算难度大,最好还是从电压互感器中取 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 能推荐一款电压互感器么?另外樊兄,你做过电站型光伏系统没? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你们的电站并网电压是10kv?35kv,还是110kv?在高压母线上都有电压互感器 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10KV。你的意思是,做逆变器的话不需要自己买电压互感器,而是变电站本身就有?(我这边刚接触,摸着石子过河,请多指教!) |
|
|
|
|
| | | | | 低压穿越问题解决了,现在零压穿越怎么办?!!问题是零压穿越是三相全跌还是止跌一相或者两相??? |
|
|
| | | | | | | 在电科院做实验室认证时跌落点是在高压侧,中间经过一级星三角变压器(高压侧三角,低压侧星)到逆变器端口,三相平衡跌落和相间跌落都要做,反映在低压侧就是三相跌落和单相跌落。 |
|
|
| | | | | | | | | kongti大侠,有去电科院做过吗?
零压跌是完全跌到零吗? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | kongti大侠,请教一下,国网公司做低压穿越是怎么跌的?比如是前一个点跌到80%,后一个点继续跌到60%,这样连续跌。还是前一个点跌落一段时间后,会回到正常情况,然后再跌? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 跌落时分轻/重载、平衡/不平衡、跌落深度,每个点连续跌落两次,遍历过来。单次跌落过程是这样的:电网电压正常——电网电压跌落(持续时间按照标准来计算)——电网电压恢复,单次跌落过程大概20s左右。 |
|
|
|