| | | | | | | 分别为输出24VDC波形和开关管DS波形(每格50V) |
|
|
|
|
| | | | | 楼主说发烫严重是指哪个器件?变压器50多度算发烫严重吗? |
|
|
| | | | | | | 温升应该说正常,要想提高效率,只能优化参数,换更好的器件,利用软开关 |
|
|
| | | | | | | | | 你好,7楼,软开关有考虑,但是出于成本及板子大小限制,还是不大行,不知道降低至40k是否有明显效果? |
|
|
| | | | | | | 你好,6楼,下午我又测试了一下,一个小时的测试时间,板子整体感觉挺烫,最热的是变压器和开关管,变压器将近60摄氏度,mos超65摄氏度。温升至少40了,不算正常了 |
|
|
| | | | | 目前楼主准备重新调整一下,重新设计一下变压器,已经绕了十几个了,:-( |
|
|
| | | | | 楼主,首先我要说,你说占空比0.4,实际你这里很小估计0.2都不到,而且VDS抖了4次关断,太多次了,这样开关损耗相当大,开关管,变压器损耗大,所以效率低,温升高,建议加大电感量,看你这个波形情况,还可以加大30%的电感量。看波形,占空比也太小了点。 |
|
|
| | | | | | | 恩,程工说的很对,你重新算下变压器看下,我觉得你现在的参数电源工作在极度DCM下,试着加大电感量或者改变匝数,把D提起来试试看,但是增大电感量的同时要看下变压器是否饱和 |
|
|
| | | | | | | 程工,多谢提醒,现在初级电感量是540uh,我试着调试一下,控制在700左右,明天贴上修改后的波形 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 罗工你好 ,目前我还在绕变压器,明天第一时间帖上波形 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你怎么改变电感量?换副磁芯就可以了啊,不用重新绕把? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我通过改变气隙来增大电感量,第一幅图片是初级电感量550uH,第二幅图片电感量650uH,手机传图片好慢,稍等一会贴上图 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 电感量750uH,DS两端的折断少了俩个,确实好看多了,但是mos和变压器依然很烫 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 测试15分钟,mos温度55,摄氏度,但是手搭散热片3秒就受不了了 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55度温度不算高的,你现在做出来效率是多少?把你改过之后的波形贴上来看下 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我修改了几次电感量从650uH,750uH,850uH,最后波形的是950uh时DS波形和输出,输出纹波较大的原因是,变压器绕的不好。发热有改善,波形好看多了。但是不敢加电感了,怕饱和 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个波形是高压满载的吗?看变压器有没饱和可以看电流脚的波形,我这有个软件,你QQ多少,我发给你,对你设计变压器应该有些帮助 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这波形还会损失效率,可以还适当的加一点点电感量。当然要计算一下,Bm不要超出了。 |
|
|
|
|
|
|
|