世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

操作失误居然2100VDC副边对机壳打高压

[复制链接]
查看: 725 |回复: 4
1
dianyuanlearner
  • 积分:1822
  • |
  • 主题:159
  • |
  • 帖子:480
积分:1822
LV6
高级工程师
  • 2013-11-15 22:06:06
10问答币
电源模块副边输出24V,并且控制系统采用与副边共地的方式,现在用N个模块并机获得大功率输出,今天测试安全规范的时候,由于操作失误导致了原本打原边对机壳的2100VDC错误拿来打副边对机壳,导致了发生跳火现象(原来要求是500VDC耐压的,500VDC随便打),后来检查才发现原来是用错了这个2100VDC,不知道这个2100VDC对会对我的电源副边以及控制系统带来什么样的伤害呢?请高手告知。我现在还不敢将上电电源开机测试,怕出了意想不到的问题。
dianyuanlearner
  • 积分:1822
  • |
  • 主题:159
  • |
  • 帖子:480
积分:1822
LV6
高级工程师
  • 2013-11-16 13:07:53
  • 倒数4
 
请指教
hsw113
  • hsw113
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:4579
  • |
  • 主题:74
  • |
  • 帖子:2123
积分:4579
LV8
副总工程师
  • 2013-11-16 13:15:58
  • 倒数3
 
比静电严重。
niyiban
  • 积分:1471
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:592
积分:1471
LV6
高级工程师
  • 2013-11-16 13:32:42
  • 倒数2
 
2000AC 原边对PE
2000AC 副边对PE


[size=14.285715103149414px]原对副 2000AC
xie
  • xie
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:873
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:334
积分:873
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2014-1-13 16:16:03
  • 倒数1
 
开机试试看最清楚可能一切正常