meitiangx
  • 积分:561
  • |
  • 主题:65
  • |
  • 帖子:166
积分:561
LV6
高级工程师
  • 2013-12-13 22:50:30
检测电压Vout(开关电源的输出端)通过分压电阻网络接到431的R端,当VR端的电压小于2.5V时,VKA输出高电平来驱动一个NPN三极管的开通,NPN的三极管接LED灯,来检测状态。仿真的时候可以,但是实际电路,VKA端会出现电压震荡如下图,工作地方不能上网,根据示波器上抓到的图形,画出来的,请见谅。因为检测电压时开关电源的输出端,正常工作电压48V,设置在电压低于40V时,使VREF小于2.5V,来控制NPN三级管的开通。这个震荡是因为采样分压网络的电阻设置不合理吗?仿真的原理图如下:

YTDFWANGWEI
  • 积分:109845
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45918
积分:109845
版主
  • 2013-12-14 08:42:39
  • 倒数5
 
R9上端电压多少伏?有可能是R9提供的电阻不足以让TL431正常工作,重新选择电阻让流过R9的电流大于1mA试试。
meitiangx
  • 积分:561
  • |
  • 主题:65
  • |
  • 帖子:166
积分:561
LV6
高级工程师
  • 2013-12-14 22:48:58
  • 倒数4
 
431的供电电压为12V,我仿真时,当检测电压分压后VR>2.5V时,VKA输出低电平,大概在VKA=2V左右,这是仿真测得IKA=2.5mA;当检测电压分压后VR<2.5V时,VKA输出高电平,大概在VKA=5.8V左右(VZ=5.1+0.7V的Vbe),这是仿真测得IKA=几乎为零(因为VR<2.5V时,431内部放大器输出为低,使内部的三极管截止,所以Ika没有输出电流),你说这个Ika=0mA时,431不能正常工作吗?通常所说的Ika要大于1mA,也包括在这种情况吗?应该不是的吧。。。
我在论坛上看到关于431输出震荡:是由于K级与R级接在一起构成了一个闭环系统,输出CL不当会造成震荡,当时我这个431是做比较器来使用的,应该是开环的吧,应该与CL造成的震荡不同吧?
奇怪的是我换成另一家的AZ431,就可以工作了,没有震荡,不知道是什么原因,王工,麻烦分析一下,谢谢!!!对比了两家的431参数也差不多,最小Ika=0.3mA
YTDFWANGWEI
  • 积分:109845
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45918
积分:109845
版主
  • 2013-12-16 08:18:06
  • 倒数3
 
用有震荡的那个厂家的TL431,在RK之间接个小电容试试。
joezou2010
  • 积分:163
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:7
积分:163
LV2
本网技师
  • 2020-5-20 20:16:18
  • 倒数2
 
我也是在思考这个问题
davidwang
  • 积分:2506
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:287
积分:2506
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2020-5-22 08:14:10
  • 倒数1
 
仿真单一的理论,实际电路要考虑元器件原始特性,实际电路中431稳定工作需要一定的电流,外围电阻不能满足431稳定工作引起的
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号