10问答币
使用变压器输入230VAC,输出6.1VAC,然后通过差分放大电路进行AD采样。
变压器采用灌封变压器,0.35W 230AC~6.1AC AS2006-E-0035-060-S,然而测试发现如果变压器输入端接电网,输出端空载,输出波形畸变厉害,当接入100欧电阻后,输出有效值为6VAC,波形畸变程度有所改善,但过零点有较大相移。CH1是输出信号,CH2是输入
换了好几家的这种灌封变压器,输出波形都是这样的。不知道是不是由于变压器磁芯饱和造成的,有没有哪位用过符合这种要求的变压器。还有电网电压采样有哪些方法,知道的有以下几种:

1.电网电压直接通过大电阻接入差分放大电路,缺点应该是没有隔离
2.线性光耦 缺点只能测量一定范围?精度?
3.变压器 优点有隔离 缺点波形畸变?
4.电压互感器 优点 精度高 有隔离 也有相移,可以通过补偿修正
请大家帮忙分析分析
收藏收藏
gdszjia
  • 积分:195
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:44
积分:195
LV2
本网技师
  • 2014-8-10 16:20:42
  • 倒数4
 
可以加整流二极管加小容量电解电容,用431作为基准采样,只要参数调整好,就行了。
shiyunping
  • 积分:8984
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:3928
积分:8984
LV8
副总工程师
  • 2014-8-10 17:04:29
  • 倒数3
 
搞电压互感器没那么简单,想要解决问题到我厂买几只做实验吧。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2014-8-13 09:56:10
  • 倒数2
 
除了你家的,别人家的都不行?吹牛呢?
shiyunping
  • 积分:8984
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:3928
积分:8984
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2014-8-13 13:08:21
  • 倒数1
 
还有那家好,介绍给他啊,等试完之后再来找我。