| | | | | | | | | 先测测,看看效果。
再看看波形,看看原理图,PCB 有哪些可以改进的地方。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 那只能是后边实测了再调整。
现在可以先预留 差模电感,共模电感 的位置。
一般来说,这种几W的电源,多是用2个电解和一个色环电感做“派”型滤波就可以的。
要不要预留共模电感的位置,你看着办吧。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 我觉得要不要是看你测试的结果吧,再说Y电容对抑制共模噪音作用较大(如果设计的东西共模测试结果很好,或许Y就不需要了吧) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 无Y,其实找到门道了,也没那么难的。
当然了,功率大的话,还是有难度。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 因为不同的LAYOUT会有不同的干扰,所以无Y也不尽相同,根据经验来的那几种情况,再变来变去。。。
最多坐过20W左右的无Y,再大没弄过 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电场屏蔽,直接加一个屏蔽罩罩住整个板子?
变压器屏蔽是肯定不能少的了
降频,功率密度低了
软开关,现在基本上都是 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电场屏蔽要看情况来,全部包住,那是有Y的方式。
变压器不一定要屏蔽,但要做特殊外理。
为了无Y,降点密度是可以接受的,总好过50Hz不是么。
我说的软开关是 软开加软关,而且电压变化够慢。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这里电压变化够慢的话,输出响应就差了,还是要折中啊 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那个和响应,没有直接关系。
和响应关系较大,又比较受限的是 开关频率,电流连续程度,电路LC,光耦响应 等。
至于,反馈回路的响应,那个相对来说,可调范围较大,不算受太多限制。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一般来说,会电路复杂(为了实现某些条件,软开关等),又或是结构复杂(屏蔽等),又或是体积大(降频)。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那没有办法,如果真的需要无Y的话,也只能这样。
就像开采资源会影响环境,开车也会影响环境,但都还是要开采,还是要开车。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还好碰到无Y的都是比较小功率的,要功率大点的话不知道要加多少成本去搞这个Y |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 正准备自己搞个东西试试,可惜没米出去测试。
但我要搞的不是真无Y,是输出端无Y。
目的就是减小输出端漏电,像很多仪器电人,真的很不爽。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AC输入端有Y?我看有的好多是将Y接在了变压器的原边与副边的地线之间啊。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原边与副边的,也是Y。AC输入端的,也是Y。
功率稍大点的电源,或者说三线输入的电源,AC输入端一般都有Y电容。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这里要问下陆工,为什么功率大点都会有???只为EMI吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 首先,功率大一点一般就有金属壳了,那一般就要接地。
而接了地,就相当于测传导那地上的大金属板从0.8米距离,变成了10mm左右。
这样一来,高频的耦合强了很多,不加对地的Y就比较难滤了。 |
|
|
|
|
|
| | | | | 5W的小电源,楼主是用原边反馈的方案去做的么 ,如果是的话 一般EMI问题都在传导150K-5M上面,只要注意一下布线 ,在加点差模抑制,问题不大 |
|
|
| | | | | | | 不是原边反馈,我用的副边反馈。追问一下:什么情况比较适合用原边反馈,什么情况比较适合用副边反馈?这两种反馈的优缺点又各是什么?谢谢! |
|
|
| | | | | 这个一般是你做好后,专门做传导测试得到图形,进行分析。对于安规电容的使用,在不同的等级下,X电容,Y电容的取值给出了最大的值,那么我们就可以选择一个合适的电容,再根据需要衰减的频段来设计共模电感或者差模电感,这就是必须要定一才能计算另一个。如何根据那个测试的图纸来计算出所需要的感量,这个可以根据低通滤波的做法。还有一种大概是浙大一篇硕士论文中给出的,几何量测测出来的图,选取衰减程度来计算的。 |
|
|
| | | | | 你是不知道怎么理论计算,是嘛?
你可以画bode图,如果哪里超出了limit,就改变电容或者电感的大小,来滤掉超出点(频率)。 |
|
|
| | | | | | | 是要整个系统的波特图么?这个也没实际操作过,没经验,不知道怎么做。 |
|
|
| | | | | pi的application note里有,记不得是an-14还是15了 |
|
|
| | | | | 这一块有两种方法:1)做出样机,作EMI测试,与标准比较,看要做多大衰减,再定滤波器结构和相应参数;2)在设计阶段,做EMI预测,基于仿真,预测EMI噪声水平,设计滤波器。两种方法的共同点是获取滤波器衰减,然后设计参数。 |
|
|
|