| | YTDFWANGWEI- 积分:109888
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45927
积分:109888 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 110V直流输出地,是什么意思呢?
如在高压场合,电压反馈该如何取样呢?
比如 推挽或者全桥,输出600V。
用绕组取样,稳压精度不高。
貌似做到隔离,很困难 |
|
|
| | | | | | | 1.431本身有额定的功耗限制, 输出电压增大,必须要求串联的限流电阻也要加大, 这个电阻大了,带来的是动态响应受到影响. 故,不可能通过增大串联限流电阻而让输出电压无节制地增大,
2. 假设能让输出电压无节制地增大,那你如何取样? 唯一的办法就是,上面的取样电阻也变大, 这个电阻的增大,对反馈环路动态响应带来非常大的影响. 比如:输出取样电阻 : R1:R2 = 10K : 1k 和 R1:R2 = 100K : 10k ,将是完全不同的概念. |
|
|
| | | | | | | | | 有道理~
取样电阻中,最关键的还是R1,会影响环路增益,跟R2关系不是很大。
如果在正激式拓扑中,输出400V以上,电压该如何取样反馈呢?
绕组反馈是一种,
电阻分压取样,送给运放取误差信号,就不容易做到隔离了~ |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109888
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45927
积分:109888 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | 431不建议用在很高电压下,100v以内勉强使用吧。 |
|
|
| | | | | | | 100V以上的,想做到隔离,除了绕组取样,都有哪些取样反馈方式呢? |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109888
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45927
积分:109888 版主 | | | | | 直接用分压电阻取样的居多,我们的电力电源都是直接分压取样的。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 这样做的话,就不好做到初次级隔离了阿~
如果想做到初次级隔离,
要用单独的运放配合光耦才行,那运放的正负15V供电,就是个问题,增加了成本。 |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109888
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45927
积分:109888 版主 | | | | | | | 忘了说了,我指的都是大功率的电源模块,带有独立的辅助电源与副边共地,采用隔离驱动的方式实现初次级隔离。 |
|
|
|
| | | | | 好像没有具体的限制。
1、楼主考虑光耦的耐压,但和输出电压高低也没有直接关系的。
2、以及功耗,取样电阻功耗大一些,和TL431关系也不大;但高压小电流的要注意,整机效率可能因此而降低,可那也不是TL431或光耦受到限制。
3、稳压精度,也不是大问题,比如5V,如果精度是+-1‰是0.005V,500V也要求1‰ ,就是0.5V,分压之后是一样的。
有的用另一绕组取样,按匝比来算,精度就更低了。 |
|
|
| | | | | | | 就如楼上所说,
分压电阻的上面电阻R1会影响环路的增益,具体来说,会降低中频带的增益。
而中频带,是影响瞬态响应的最关键因素。
TL431参考电压2.5V,那么上面的分压电阻达到100K以上时候,环路就不好调试了。 |
|
|
| | | | | | | | | 如果是光藕隔离那种,用来限定光藕功率的串联电阻,该串联电阻大小也是制约瞬态响应的一个关键。 |
|
|
| | | | | 理论上,多高都没有问题。
超过431限值以后,电路需设计限压措施。 |
|
|
| | | | | 主要的限制,还是来源于环路参数的设置,楼上很多兄弟都提到了R1电阻以及光耦串联电阻对环路动态响应的限制,所以,不太适合过高的电压。 |
|
|