逆变器是光伏并网发电系统的核心部件,选择高可靠性的逆变模块是电路正常工作的必要条件。下面对IPM(智能功率模块)组成逆变器和分离元件组成逆变器进行分别阐述。
1 IPM逆变模块介绍

IPM是一种先进的功率开关器件,具有GTR (大功率晶体管)高电流密度、低饱和电压和耐高压特点,并具有MOSFET(场效应晶体管)高输入阻抗高开关频率和低驱动功率等优点。IPM内部集成了逻辑、控制、检测和保护电路,不仅减小了系统的体积以及开发时间,也增强了系统的可靠性。
IPM 内置栅极驱动和保护电路,保护功能有控制电源欠压锁定保护、过热保护和短路保护,一些六管封装的C型模块还具有过流保护功能。当其中任一种保护功能动作时,IGBT栅极驱动单元就会关断门极电流,并输出一个故障信号。以七管封装的R型 IPM为例,其内部功能框图如图3.2所示。
IPM的各种保护功能具体如下:
控制电压欠压保护(UV) (25~150)A/600V IPM需要4路隔离,的+15V供电。
控制电源电压降低时,会导致IGBT的Vce(sat)功耗增加,为防止热损坏,当检测到控制电源电压低于12.5V时,发生欠压保护,封锁门极驱动电路输出故障信号。
过温保护(OT) 在靠近IGBT芯片的绝缘基板上安装了一个温度传感器。所以过温保护可直接检测IGBT单元的硅片温度。当IPM温度传感器测出基板的温度超过设定值(OT动作电平)时。发生过温保护,封锁门极驱动电路输出故障信号。
短路保护(SC) 若负载发生短路或控制系统故障导致短路,流过IGBT的电流值超过短路动作电流(一般为IGBT额定工作电流的2倍),且短路时间超过 toff(sc),则发生短路保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。为避免发生过大的di/dt,大多数IPM用两级关断模式。为缩短过流保护的电流检测和故障动作问的响应时间,IPM内部使用实时电流控制电路(RTC),减小响应时间,从而有效抑制了电流和功率峰值,提高了保护效果。
过流保护(OC) 有些六管封装的 C型 IPM具有过流保护功能。若流过 IGBT的电流值超过过流作电流值,则发生过流保护,封锁门极驱动电路输出故障信号。跟短路保护一样,为避免发生过大的di/dt,大多数 IPM采用两级关断模式。
当IPM发生 UV、OT、SC、OC中任一故障时,其故障输出信号持续时间tm为 1.8ms(一般SC持续时间会长一些)。此时间内 IPM会封锁门极驱动。关断 IPM;故障输出信号持续时间结束IPM内部自动复位,门极驱动通道开放。











2 IPM逆变模块保护电路设计

在此系统500W微网逆变器中,IPM输出三相交流电,线电压380V,线电流0.8A,为了以后5KW微网逆变器的设计,线电压380V,线电流8A,留足够的裕量,故选择了三菱公司耐压600V,集电极最大电流30A的PM30CSJ060。
因 IPM 自身提供的 FO信号不能保持,为避免IPM保护动作的反复性,一个完整的系统不能只依靠 IPM 的内部保护机制,还需要辅助外围电路的保护,外围辅助电路将内部提供的FO信号转换为封锁 IPM 的控制信号,关断 IPM输入信号,实现保护。可通过硬件方式实现,也可通过软件方式实现。IPM硬件保护电路框图如图1.2。
(1)IPM保护电路的硬件实现
IPM有故障时,故障输出端将输出低电平,通过低速光耦隔离 ,到达硬件电路,关断 PWM输出,从而实现保护 IPM的目的。具体硬件连接方式如图1.2所示。PWM信号经三态收发器 74HC245后,送至高速光耦 HCPL4504,经光耦隔离放大后接 IPM 内部驱动电路控制 IGBT工作。IPM的4个故障信号(包括上臂 3管的故障输出端子和下臂管的1个故障输出端子)经低速光耦隔离后,再经与或门送至JK触发器,从而达到锁存故障信号的目的。锁存器的负端输出信号接收发器74HC245的使能端,当IPM有故障时,JK触发器的 J端子为高电平,其输出端就为高电平,收发器的输出被置为高阻态,封锁各个IPM的控制信号,关断 IPM,实现保护。待故障解除后,控制器发送故障清除信号 FAULT_CLR至 JK触发器,即可重新使能 74HC245,使 IPM正常工作。由于本保护电路是基于PM30CSJ060设计的,该 IPM模块发生短路保护的动作电流值为30A,实际应用中IPM动作时可能达不到30A就应该封锁IPM的控制输入信号,所以本电路还设计了过流保护功能,如图3.3中的虚线框1内所示,在IPM的负母线端串接一霍尔电流元件来检测母线上的电流,其输出量为电压,当母线上的电流超过实际应用中的动作值时,比较器输出高电平,再串接一反相器,当发生过流时,OC端也输出低电平,与 IPM的 4个故障信号与非后一起送 JK触发器的输入端。









(2)IPM保护电路的软件实现
IPM有故障时,IPM的故障输出端子输出为高电平,IPM的4个故障输出信号通过高速光耦送至或门再传输到控制器进行处理,处理器确认后,利用中断或软件关断IPM的PWM控制信号,从而达到保护 IPM的目的。
以上2种方案均利用 IPM故障输出信号封锁IPM 的控制信号通道,软件保护不需要增加硬件,简便易行,但可能受到软件设计和计算机故障的影响;硬件保护则反应迅速,工作可靠。应用中软件与硬件结合的方法能更好的弥补IPM 自身保护的不足,提高系统的可靠性。








收藏收藏
tlc0927
  • 积分:491
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:130
积分:491
LV6
高级工程师
  • 2014-3-11 19:28:53
  • 倒数4
 
学习了

admin
  • 积分:32507
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8891
积分:32507
管理员
  • 2014-3-11 19:33:17
  • 倒数3
 
朋友,您这个不是原创作品,在百度上有很多一样的论文。
您这个不能作为参赛帖子!
请您参考活动帖要求https://bbs.21dianyuan.com/172828.html
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2014-3-11 21:31:23
  • 倒数2
 
呵呵
roymor
  • 积分:146
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:19
积分:146
LV2
本网技师
最新回复
  • 2015-7-23 14:22:25
  • 倒数1
 
IPM在电机驱动、逆变器、变频器用的很多,有兴趣的朋友可以了解一下QQ1633174087 140212_IPM sanken(高压)_CN.pdf
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号