——王鸿藻
线性负载与非线性负载,这本来是一个电工基本原理问题。但是ups总是要遇到这两类负载,因此必须要有个清晰的认识,才能正确认识和使用ups。
在国标gb/t6270.3中对线性负载和非线性负载都有明确的说明,如下:
1、线性负载 linear load
当施加可变正弦电压时,其负载阻抗参数(z)恒定为常数的那种负载。
2、非线性负载 non-linear load
负载阻抗参数(z)不总为恒定常数,随诸如电压或时间等其它参数而变化的那种负载。
从以上的说明可以看出,这两种负载的本质区别是,在正弦电压的作用下,其阻抗值是否改变。而和它们是容性负载或感性负载没有关系。在线性负载中,有电感性的,有电容性的,也有纯电阻性的。功率因数不尽相同,但只要符合上面的条件,则都是线性负载。不要认为只有纯电阻性的负载是线性的,而感性和容性负载则都是非线性的,那是不对的。不要把线性、非线性的问题,和功率因数的问题混同起来,这是两个不同的概念。
线性负载和非线性负载的一个本质区别,就是在正弦电压作用下,线性负载的电流也是正弦的。而非线性负载的电流则是非正弦的。
在诸多负载中,非线性负载很复杂,电流波形种类很多。有尖峰的、有双峰的等等。为了说明非线性与线性电流差别的程度,用一个参数来表示,这就是峰值因数。在gb/t7260.3标准中是这样说的:
3、峰值因数 peak factor
周期量的峰值对方均根值之比。
注:术语"尖峰因数"(crest factor)与此同义。
一般最大峰值因数的负载是台式个人计算机,峰值因数约为2.7。一个计算机系统的电流峰值因数约为2.3左右。正弦电流的峰值因数则是1.4。所以一般ups都把能带非线性负载的峰值因数定为3,完全能满足负载的需要。特别是大型的ups的峰值因数为3,更没有问题。只有极个别的小型ups把峰值因数定为5。
对于峰值因数的的认识,有一个问题需要引起人们的重视,那就是有人认为,峰值因数是指负载启动时的启动冲击电流的倍数,按这个数据来要求ups的峰值因数,这就不对了。
ups所带的负载大多是计算机设备,通信设备等,这些设备又多是非线性负载。因此,ups能否带非线性负载,能带多少非线性负载,带了非线性负载又会造成什么影响等,这些问题是制造厂/供应商所关心的问题,更是广大用户所关心的问题。但是非线性负载五花八门,总得有一个大家共同认可的衡量标准。因此,iec标准中便制定了一个基准非线性负载(reference non-linear load),做为标准性的附录列入自己的标准中。在我们这个国标中也在附录e中给出了这个基准非线性负载电路,如下图:
gb标准中也规定了各个参数的数值。例如,在某一负载量s下,可调电阻r1与串联电阻rs应消耗s的0.7,即功率因数为0.7,负载电压的纹波电压为5%。 uc=1.22u,r1= uc2/0.66s,rs=0.04u2/s, c=0.15/ r1。单个非线性负载容量最大为单相33kva。
在使用时,对于单相ups,调节r1使其功率达到ups的输出额定功率,最大不超过33kva。对于三相ups,可用三个相同的单相基准非线性负载,分别接在各相电压上,或分别接在各相间电压上(视其设计而定)。构成三相平衡负载,最大容量不超100kva。
这就是gb/t 7260.3-2003标准的有关内容。在2000年发布了一个部标«yd/t 1095-2000 通信用不间断电源—ups》通信行业标准,虽然根据en和iec标准也选用了这个基准非线性负载,但是在使用说明上却有所不同。
我国这个通信行业标准附录a中的a4非线性负载与ups的连接中的a4.1(单相ups 33kva以下的),和a4.3(三相ups 100kva以下的)的规定。它和我们的国标en、iec、我国的gb标准的规定是完全相同的。
问题出现在当ups额定容量单相超过33kva,三相超过100kva的连接方法。即我国这一通信行业标准的a4.2和a4.4与gb标准就有所差别。
这个通信行业标准规定为:
a4.2 对于额定容量大于33kva的单相输出ups,可用容量为33kva的非线性负载,仅增加线性电阻与r1并联来获得满足ups要求的视在功率及有功功率。
这个意思很明确,就是再用线性负载电阻直接与r1并联,并调节使整个非线性负载的容量分别等于被测ups的额定输出的视在功率和有功功率值(一般大功率ups负载功率因数为0.8),实际上是做了一个更大的基准非线性负载.
但是gb标准却不是这个说法,现录下:
a) 与我国的这个通信行业标准内容相同(略)
b) 额定值在33kva以上的单相ups,使用表观功率为33kva的基准非线性负载,再加上线性负载,使之达到ups的额定表观功率和额定有功功率。
这个意思也很明确,就是33 kva的非线性负载调好后便不再动了,做为一个固定设备。若单相ups容量超过33 kva,在基准非线性负载的外面并上线性负载。当然不是纯电阻性负载。用这个线性负载加上33 kva的非线性负载,调整到ups要求的额定负载的视在功率和有功功率。并不是加一个线性电阻与负载电阻r1直接并联。而是一个线性负载加上一个33 kva固定非线性负载。
这两种接法显然是不同的,二者对ups作用的结果也不会是一样的。例如,一台100 kva的单相输出ups,按照gb标准用一个33 kva的基准非线性负载,再并上一个约67 kva的线性负载调节合适即可进行检测。可是按照我国的这个通信行业标准就要改变非线性负载r1的数值,使总容量达到要求的100 kva的数值,以进行检测。当然,我国的这个通信行业标准要严的多。
对于容量超过100kva以上的三相ups的非线性负载的连接,我国的这个通信行业标准规定如下:
a4.4 对于额定容量大于100 kva的三相输出ups,可采用上述第3条非线性负载(即3个33 kva非线性负载分别接在三相上—本文作者注),然后在每个线性负载上增加线性电阻,使其总容量达到ups所要求的额定容量及有功功率。
这和单相的ups一样,在每个非线性负载的电阻上再并联电阻,使总容量达到ups要求的数值。
而gb标准写的也很清楚:
c)与我国的通信行业标准的内容相同(略)
d) 额定值在100kva以上的三相ups,根据c)款,应使用100kva的基准非线性负载,再加上线性负载,使之达到ups额定表观功率和额定有功功率。
对于容量大于100 kva的三相ups,两种标准的差别与容量大于33 kva单相输出的ups相同。都是把线性负载加在什么地方的问题。
我国的这个通信行业标准选用了en标准的这个非线性电路,但在使用上却不尽相同.要求的严格的多。二者显然是不同的。
我国市场上的ups很多是进口设备,特别是大容量ups都是进口设备.欧洲ups厂家都标明自己的产品是符合en50091(或iec)等标准.在标写具体性能指标时,对于容许非线性负载能力的标注上,有不同的处理方法.不少ups都不标明这一项,有的笼统标注符合en50091-1标准不具体写明数据,也有的厂家认真细致一些,对容量大于100 kva的三相ups,则写为按照en50091-1标准为100 kva.如有个著名品牌ups的技术性能指标就是这样写的:
output nom. power 100—800kva
permissible non-linear load according to en50091-1 100kva
若一台三相800 kva ups,它是按照en标准可带100 kva基准非线性负载,再加上并联的线性负载调到800 kva (640kw).那么这样一台ups拿到中国来检验是合格呢?还是不合格呢?按照上述我国这一通信行业标准应带800 kva的非线性负载,能通过吗?若通不过又怎么办?
在实际操作上,我国的这个通信行业标准也有些实际问题.例如, a4.2对大于33 kva的单相输出ups,仅增加线性电阻与r1并联.若检测一台100 kva的ups,多并电阻是很容易办到的,电阻总值为原来的1/3左右,其它器件呢?电容不变,电压纹波还能保证5%吗?电流为原来的3倍,二极管、串联电阻会不会烧毁呢?能按照这个标准所说的仅增加并联电阻就可以了吗?显然是不能应用的。
从以上的分析可以看出,这个部标在这点上,是有问题的,它不符合国际标准和我国新推行的gb/t7260.3标准。
20088
  • 20088
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1449
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:430
积分:1449
LV6
高级工程师
  • 2008-10-9 09:32:28
  • 倒数2
 
zhucel
  • zhucel
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:338
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:42
积分:338
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2008-10-9 10:58:47
  • 倒数1
 
学习了,感谢。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号