| | | | | 也不是說一定要加擋牆或是用三層次,有些特別的BOBBIN,在結構上做了改進,爬電距離通過結構空間得到提升 |
|
|
| | | | | | | 档墙一般用在高频变压器中用来增加安全距离,保证安规要求。比如VDE要求初级到次级的爬电距离要有6.4mm,那你可以在骨架两端绕3.2mm的档墙来保证这个距离,档墙本身就是绝缘的了。使用时注意档墙的高度不可高过绕组的高度。还有绕线时线不可上档墙,否侧就无法保证3.2mm的距离了,另外绕组引出线最好加套管。 |
|
|
| | xkw1cn- 积分:131263
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55603
积分:131263 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 嗯,一般是一邊加3MM。這個還得看安規條例,不同的安規有不同的爬電距離要求,VDE與UL就不同 |
|
|
| | | | | | | | | 谢谢DX们的解答
我还有个问题: 如遇到输出电流大时,怎么选线径, 使用普通线多线并绕(单根线的线径怎么取?如果开关频率是变化的话即工作在变频模式)?
使用普通线多线并绕的话加上两边各留3mm的话,那磁芯绕线空间将需很大?
如用三层绝缘线可以吗?那又怎么取了
新手疑问多多 请各位解惑。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 1. 如遇到输出电流大时,怎么选线径, 使用普通线多线并绕(单根线的线径怎么取?如果开关频率是变化的话即工作在变频模式)? ------------------线径的选择得结合你实际的散热条件,一般的反激式的开关电源,一般条件下,取5-6A每平方mm. 不过这个电流值是有效值. 多股单根的话要考虑要趋肤效应,并不是直接与一根替换的,变频下,你可以考虑最大频率的下的趋肤效应
2. 使用普通线多线并绕的话加上两边各留3mm的话,那磁芯绕线空间将需很大?----------------没错,如果走安规的设计的话,变压器尺寸一般的都会比常规的大,因为去掉挡墙的宽度后,能绕线的地方大减少
3.如用三层绝缘线可以吗?那又怎么取了-------------------三层绝缘线+飞线的形式可以不要挡墙,但值得注意的是,三层绝缘线的外径不容小视,线的大小与常规的选择无差别,也就是回到了第一个问题
以上仅供参考 !!! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 很详细了,主要在使用三层绝缘线的时候,出线端那里最好再加上绝缘套管。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 谢谢DX的耐心回复 受益匪浅啊
最近在网上收到的资料,传上一起共享。。
希能为更多的新手有帮助 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 你楼上的资料下不了了。
我们公司有一款变压器过UL有些问题想请教你:
认证公司要求2.5的挡墙(为什么有的是要求3.0挡墙),
结果绕不下(我们是EE19磁芯,可绕宽度是10MM),
想用三层线绕组,请问下需要加套管吗,因为空间很紧张。
还有就是变压器温度超标,请问有什么措施改善,VIPER22 3.3V,2A的充电器,90V时效率只有65%,测试温度超标。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用了三层绝缘线如果次级线头如初级漆包线的距离不够,一样过不了安规,三层绝缘线不用考虑爬电相对于是有绝缘皮覆盖的部分,而不是线头部分,变压器要过安规,如果骨架不能更改,最好的方法莫过于次级使用飞线,出线端远离初级漆包线是最好的了。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 版主大人,请教一个问题:
1.初级1500V,次级24V,使用挡墙来符合4000m海拔下的爬电距离要求,那两侧挡墙是不是就要为15mm*1.28/2宽?
2.使用三重绝缘线是不是就不用考虑加挡墙?
3.初次级间加绝缘胶带层数由什么决定?
还望版主大大不吝赐教。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 安规标准时不同的,有些安规工程师测试都不一样
上面的资料到是可以参考,就像13楼说的,Z型绕法C型绕法有点看不明白 |
|
|
|
|
| | | | | | | 两个绕组间还要绕绝缘胶布。
形成爬电距离大于6MM. |
|
|
| | | | | | | | | 资料里的初级C型绕线和Z型绕线法,有点懵懂,能否解说下~~~~谢谢!
关注下~~~ |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 1》一般是在骨架两侧加3.2mm的挡墙,且所有的绕线要加套管;初次间要加三层黄胶带;2》如果不加挡墙且不是安规骨架,次级就要用三层绝缘线+飞线工艺;3》如果是安规骨架就不用加挡墙,次级要采用三层绝缘线,但不用采取飞线工艺,但在挂线时最好也加套管。因为三层绝缘线不易受高温,浸锡时容易熔,打高压时可能产生不良。
|
|
|
|
|
|