| | | | | | | 1.首先必须排除电感是否饱和 ,既然已经确定是电感发出的声音,这个必须看;
2.是纯PFC?后级没有DC-DC?
3.环路调慢点,看声音能否减小。
4.若没有声音,其它地方也没有异常,可以对PFC输出电压做增益补偿,当电压低于额定值时,对FB作补偿。 |
|
|
| | | | | | | | | 1.电流波形失真比较严重,测试MOSFET的包络,顶处有明显的塌陷
2.是纯PFC,后面跟的是电阻负载
3.电流采样用的CS1200L,1:200的比例,总觉得这个互感器采样回来的电流不怎么样 |
|
|
|
| | | | | | | | | 这波形就基本可以说环路已经不稳了,可能PCB布板干扰大了,怎么波形干扰这么大。 |
|
|
|
| | | | | 你这样的问题有好几种可能引起的:
1:电感在功率大的时候感量下降的太厉害,导致了过流保护,然后会拉低PFC电压的,这个情况可能性是最大的,一般过流保护总会掉电压的。
2:PCB布局及走线问题,在功率大的时候产生了干扰,可能性排第二
3:环路问题,
4:后级负载如果是开关电源有可能会对PFC产生干扰哦
5:电流采样设置不合理,导致过流,这里不建议用示波器或者万用表测试,测试不准确的,最好是加负载加到过流保护为止,然后取最接近保护值的采样电阻值。 |
|
|
|
| | | | | | | 电流采样用了一个互感器,互感器取样后经过一个二极管整流之后再经过一个电阻转换成对应的电压。采样比为1:200,经过一个4148整流后并接一个47欧姆的电阻到地得到对应电压 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 互感器的一端接GND,另外一端经过一个4148二极管整流之后再经过一个电阻转换成对应的电压。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 这个要加的,反并一个二极管加一个电阻,看28070的DATASHEET |
|
|
|
| | | | | 你看看两路驱动波形是不是一致!占空比是不是一样的!一路一路调试看看,你会发现你的答案在那里! |
|
|
| | | | | | | 4148是不是太慢了,再者不做复位电路的话,大占空比下,CT极易饱和。 |
|
|
|
|
| | | | | CT取样电路方便贴出来讨论吗?
可能有复位,耐压的问题, |
|
|
|
| | | | | 楼主,我最近刚焊好电路板,也是UCC28070交错并联式的。频率65k,调试毫无头绪。
想先调控制部分,但不知道需要满足什么调试?
或者您是怎么调试的,交流讨论一下。qq:1249635947
|
|
|
| | | | | | | 楼上的大虾:抽时间把解决问题的情况说明一下,在此感谢您的付出。
|
|
|