高频ups和工频ups的区别有哪些啊?

[复制链接]
查看: 1219 |回复: 2
1
相思和星辰
  • 积分:1299
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:252
积分:1299
LV6
高级工程师
  • 2014-7-5 13:20:18
10问答币
各位大师,请教下高频ups和工频ups的区别有哪些啊? 各有哪些优点和缺点啊?如果能有 电路图就更好了
收藏收藏
张海滨
  • 积分:197
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:11
积分:197
LV2
本网技师
  • 2014-7-5 20:15:05
  • 倒数2
 
定义
1、高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS,俗称高频机,高频机体积小、效率高。
2、工频机:采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
2、 高频机VS工频机
2-1高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。
2-2高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。
2-3工频机的抗负载冲击能力较强。
3、性能比较
序号 比较的指标、性能 高频UPS 工频UPS

1 过载能力 一般 较强
2 抗输入浪涌能力 一般 较强
3 输出抗冲击、短路能力一般 较强
4 输入PF值 0.99 0.7
5 整机效率 85~90% 75~85%
6 功率密度 高 小
7 零地电压 较差有高频分量 相对较好
8 输出级元器件 多 少
9 功率器件容量 小 大
10 故障时器件损坏程度 高 低
11 可靠性 一般 好
12 可维护性 较复杂 简易
13 重量 轻 重
14 体积 小 大
15 与发电机适应力 较差 好

相思和星辰
  • 积分:1299
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:252
积分:1299
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2014-7-7 22:42:14
  • 倒数1
 
谢谢你的解答,解释的非常好。 由于我对这两个区分不出来,因为没见过它们的电路图,请问你有这方面的电路图吗?各一个最好
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号