10问答币

本人最近在做三相1140V的矿用EMI滤波器,负载是变频器加电机,也找到的目前主流的电路图,如下,依次是差模电容、电感、共模电容(也可滤差模),实际测试反过来使用效果更好。我们分析认为共模信号占主导地位,变频器是一个容性负载,要想更好的抑制共模信号,要使共模信号流出变频器首先遇到的是电感,也就是反过来使用,我的问题是那么为什么那么多公司的主流产品设计都是共模电容对着负载,他们是主要考虑什么才这么做,为什么不把电路图反过来呢,多谢


最佳答案

查看完整内容

对调效果好就对调过来,EMI设计时本来就会调整元件的前后和接地点。别想太多,前后接法输入都可以的
收藏收藏
hwx-555
  • 积分:21233
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5815
积分:21233
LV10
总工程师
  • 2014-7-22 18:32:07
  • 倒数5
 
你说的反过来是什么意思,X电容与Y电容对调?还是L123与L1`L2`L3`对调输入输出
如后面方式是可以的,如果X与Y电容的对调则不可
zhoubaosen
  • 积分:134
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:10
积分:134
LV2
本网技师
  • 2014-7-23 10:44:43
  • 倒数4
 
就是L123与L1`L2`L3`对调输入输出,实测这样效果好,那为什么不直接这么设计,现在的电路图是出于什么考虑,谢谢,我查过好几种电路图,都跟这个差不多,为什么通用产品的设计不直接把电路图反过来呢
hwx-555
  • 积分:21233
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5815
积分:21233
LV10
总工程师
  • 2014-7-23 11:44:55
  • 倒数3
 
对调效果好就对调过来,EMI设计时本来就会调整元件的前后和接地点。别想太多,前后接法输入都可以的
zhoubaosen
  • 积分:134
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:10
积分:134
LV2
本网技师
  • 2014-7-24 10:11:18
  • 倒数2
 
哦,谢谢啊
zhoubaosen
  • 积分:134
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:10
积分:134
LV2
本网技师
最新回复
  • 2014-7-24 16:15:11
  • 倒数1
 
你好,我还有问题想问,我们做的滤波器磁环用的铁氧体和超微晶,电流大概范围5A-100A,我想问关于磁环饱和是匝数绕多了饱和还是电流增大到一定程度就饱和了(超微晶直径大概12cm,铁氧体直径10cm),还有和绕线粗细有关系么,如果绕线很粗会有什么影响,还有最后一个问题EMI测试的时候对电源本体有要求,就是电网质量要达到国标以下多少分贝,请问那个标准是多少啊,问的比较多,谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号