世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

【储能系统】母线控制问题

[复制链接]
查看: 798 |回复: 8
1
逆变君
  • 积分:207
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:33
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2014-7-30 14:47:00
10问答币
蓄电池直流母线耦合,DC/DC变换从母线取电,给蓄电池充电。
在并网与充电的同时,母线能量既向电网传送,又给电池充电。
带来一个问题,给电池充电会有一个大电流过程,
怎么控制这段时间内母线的稳定?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2014-7-31 10:54:45
  • 倒数8
 
增加软启动,让充电电流逐渐增大。
逆变君
  • 积分:207
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:33
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2014-7-31 11:20:27
  • 倒数7
 
母线电压稳定靠的是DC/AC环路
蓄电池的充电相当于外部的一个干扰
即使增加软启动,必然会抽走母线能量
而这个能量需怎么控制到反馈回路呢
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2014-7-31 11:40:12
  • 倒数6
 
通过DC-AC的环路,减小并网的能量啊。
逆变君
  • 积分:207
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:33
积分:207
LV3
助理工程师
  • 2014-7-31 16:08:11
  • 倒数5
 
会存在一个问题
比如:能量全部给蓄电池充电了
减小DC/AC能量为0,没有电流反馈
母线相当于不控了?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2014-8-1 08:40:08
  • 倒数4
 
如果你的母线提供的能量不足以给电池充电,你不会降低电池的充电电流?
wjr880301
  • 积分:259
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:34
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2020-2-8 09:59:44
  • 倒数3
 
学习中
Mrleft
  • Mrleft
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:328
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:328
LV4
初级工程师
  • 2020-2-13 11:40:31
  • 倒数2
 
电池的充电相对比较缓慢稳定,环路响应速度也比较慢,DC/AC环路响应速度只要不要太慢,充电对母线的而影响都很小,
Mrleft
  • Mrleft
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:328
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:14
积分:328
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2020-2-13 11:41:16
  • 倒数1
 
UPS的不也有充电电路,也没见母线控制中加入充电电路的反馈
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号