世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

AC-DC电路

[复制链接]
查看: 819 |回复: 3
1
yetianling
  • 积分:100
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:2
积分:100
LV2
本网技师
  • 2014-9-19 16:53:10
20问答币

电路时220v输入,5v,1A输出,变压器是107:7:17,pcb设计时需要考虑器件散热,但是散热又需要考虑电流功率,可是各处电流功率如何确定又是个问题,小虾米一个,请教各位大神?
收藏收藏
botaiwei熊
  • 积分:225
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:56
积分:225
LV3
助理工程师
  • 2014-9-23 16:12:28
  • 倒数3
 
好冷清啊,顶下,
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2014-9-23 20:40:45
  • 倒数2
 
散热是考虑损耗。
拒绝变帅
  • 积分:13659
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:5527
积分:13659
LV10
总工程师
最新回复
  • 2014-9-23 21:27:43
  • 倒数1
 
各处电流功率如何确定?主要是半导体器件了,可以估算出开关和导通损耗,再决定用多大的散热片。
你这功率很小,主要看温升要求,也许可以不要散热片。