适配器AC地与DC地间电压

[复制链接]
查看: 813 |回复: 3
1
hesir5
  • hesir5
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:333
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:12
积分:333
LV4
初级工程师
  • 2014-10-17 16:29:24
10问答币
最近有个案12V5A 2PIN输入,客户要求输入AC地与输出DC负端交流电压
小于1OV。问了许多同事,都说没见过这种要求。
不知如何搞,变小丫电容也没多大变化,变压器无法变了
不知哪位有想法。
收藏收藏
hlp330
  • 积分:21798
  • |
  • 主题:88
  • |
  • 帖子:8138
积分:21798
版主
  • 2014-10-17 16:33:21
  • 倒数3
 
如果可以区分火线和零线的话,加点成本可以试试。
hesir5
  • hesir5
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:333
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:12
积分:333
LV4
初级工程师
  • 2014-10-17 16:54:34
  • 倒数2
 
先不考虑成本,能否说下怎样区分,怎样做
此电压怎样产生的?怎样抑制?在不同电网测试是否不一样?
现在客户那测30多伏,在公司测20V多
hlp330
  • 积分:21798
  • |
  • 主题:88
  • |
  • 帖子:8138
积分:21798
版主
最新回复
  • 2014-10-17 19:37:43
  • 倒数1
 
2Pin的比较困难。要想在不同的电网,不同的环境下都满足电压小于10V。除非是,原边地和副边输出负共一个点。
但是安规看来似乎又是无法实现的。有一种情况可以,就是AC输入地永远和零线接在一起,零线在变压站接地的。
输出和大地接在一起。