10问答币
高边电流检测IC ZXCT1084,VCC采用单独供电,Vsupply为开关电源24V ,用做给负载供电,ZXCT1084最大可承受60V的共模电源,正常工作没有问题,但是在突然短路负载的时候,就会出现1084的S+引脚被严重烧焦(应该是过流烧掉的吧),但是电流采样IC的采样输入端内部是高阻抗的差分运放,不知道为什么会被烧掉;另外还有一种情况也会被烧掉:1084的VCC正常供电,由空载到突然加载时,芯片的s+脚还是会被烧坏,有没有遇到这种情况,什么原因,如何解决,高人指点一下?
下图为简单的电路图,VCC脚加有去耦电容(之前没有加时电容时,容易出现IC上电被烧)




tingting2013
  • 积分:2835
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:784
积分:2835
LV8
副总工程师
  • 2015-4-10 15:31:10
 
你有没有加入短路保护电路啊?
meitiangx
  • 积分:561
  • |
  • 主题:65
  • |
  • 帖子:166
积分:561
LV6
高级工程师
  • 2015-4-10 15:57:17
 
没有,在什么地方加,请指点?
lianghao9041
  • 积分:383
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:78
积分:383
LV4
初级工程师
  • 2015-4-11 09:52:04
 
整个双向稳压管并联在采样电阻上
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-4-11 12:01:06
 
并稳压管应该没用,负载一短路,稳压管即刻烧掉。
meitiangx
  • 积分:561
  • |
  • 主题:65
  • |
  • 帖子:166
积分:561
LV6
高级工程师
  • 2015-4-13 16:50:25
 
那怎么解决呢?
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-4-14 00:31:06
 
我也碰到类似的问题,还没解决,正在想办法。
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:486
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2015-4-14 11:54:38
 
你想短路系统仍能工作,不损坏?
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:486
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2015-4-14 12:48:26
  • 倒数10
 
还是没想到办法达到:负载短路时不损坏的保护.
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-4-14 12:48:38
  • 倒数9
 
只希望短路后什么东西都不要坏,去掉短路后电源仍能正常工作,实际情况是短路后烧芯片,试验方法是在正常工作时将输出突然短路。
cmg
  • cmg
  • 离线
  • LV7
  • 版主
  • 积分:13571
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:4738
积分:13571
版主
  • 2015-4-14 12:56:27
  • 倒数8
 
你试一下下面的图,如果采样的电压不高,二极管用1N4007就行了


eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:486
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2015-4-14 13:02:08
  • 倒数7
 
1N4007也会烧掉啊.
cmg
  • cmg
  • 离线
  • LV7
  • 版主
  • 积分:13571
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:4738
积分:13571
版主
  • 2015-4-15 18:16:50
  • 倒数3
 
除非电源的输出功率很大,否则1N4007不会坏的,4007的峰值电流可以达58A,如果还是坏掉就用5401嘛
分析坏的原因是输出短路瞬间,Rsense承受了整个24V的电压,那里面的运放的差模输入就是24V,有可能这个运放顶不住,基于这个分析加个二极管。
老文有何看法?最好帖主试一下。
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2015-4-15 19:20:56
  • 倒数1
 
把输出电解分开放行不?

st.you
  • 积分:16667
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:3788
积分:16667
LV10
总工程师
  • 2015-4-14 16:23:11
  • 倒数6
 
24V的开关电源在空载-加载的阶段,电压掉到了1084的VCC电压值以下,导致VCC通过VCC与S+之间的二极管(IC内部)对地放电,然后,扛不住,挂了。解决办法是VCC通过一个外置二极管连接到+24V。然后+24V串一低阻值电阻到S+,屏蔽掉芯片内部的二极管。


meitiangx
  • 积分:561
  • |
  • 主题:65
  • |
  • 帖子:166
积分:561
LV6
高级工程师
  • 2015-4-15 15:10:23
  • 倒数5
 
多谢指点,分析的有道理!先按照这个方案测试一下 请教一下串联在S+的电阻阻值1K是否可以?有个问题S+加上电阻后,在S-端也需要接一个同样阻值的电阻吗?datasheet上没有内部框图,所以不知道VCC与VS+的连接关系,您的意思是内部VS+与VCC实际上是通过反向二极管来连接的?十分感谢!
st.you
  • 积分:16667
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:3788
积分:16667
LV10
总工程师
  • 2015-4-15 16:51:09
  • 倒数4
 
只串电阻应该也可以,只是我不知道芯片内部的连接方式,串1K阻值是不是很大。
cmg
  • cmg
  • 离线
  • LV7
  • 版主
  • 积分:13571
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:4738
积分:13571
版主
  • 2015-4-15 18:26:00
  • 倒数2
 
IC内部任何一个脚都会和Vcc接一个二极管,但这个二极管的正极是接S+或S-,负极接Vcc。
不过串电阻的方式是可以值得一试,不知采样电阻有没有被烧掉。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号