6000W电源,升压值为650V,输入额定为380V。

在做三相升压电感时,我计算铜损的时候使用有效值,还是平均值。
我电流是用6000W/380V=16A,还是用6000W/380*1.3=12.1A去计算损耗。
收藏收藏
icww
  • icww
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:190
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:28
积分:190
LV2
本网技师
  • 2015-4-30 11:20:46
  • 倒数4
 
具体木有做过.我想还是用有效值.因为都是有功功率!
世纪电源网-小王
  • 积分:8331
  • |
  • 主题:160
  • |
  • 帖子:1379
积分:8331
管理员
  • 2015-4-30 11:57:51
  • 倒数3
 
樊版主: 用有效值,我电流是用6000W/380V=16A,还是用6000W/380*1.3=12.1A去计算损耗。这两种算法都不对,BOOST电感电流高频分量比较多要考虑集肤效应,工频分量可以这么算

工程随风
  • 积分:778
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:179
积分:778
LV6
高级工程师
  • 2015-4-30 12:15:14
  • 倒数2
 
交流电,还是按有效值去算。因为交流电的有效值与平均值相差很大。
lp12
  • lp12
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1560
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:289
积分:1560
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2015-4-30 15:53:49
  • 倒数1
 
后来我想想,也是应该去用有效值去算,关于功率计算,应该用有效值去计算。应该是除以6000W/380V计算,关于电感的肌肤效应和邻近效应是不是就不是重点考虑的问题了呢。