世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

通讯装置对电源模块电压跌落的标准

[复制链接]
查看: 672 |回复: 2
1
xinlong
  • 积分:559
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:139
积分:559
LV6
高级工程师
  • 2015-6-9 09:59:25
10问答币
谁有通讯装置的标准?
想从里面看一下对电源模块这块,电压突降或者跌落的标准是多少?
收藏收藏
musyer
  • musyer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1564
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:271
积分:1564
LV6
高级工程师
  • 2015-6-9 14:08:49
  • 倒数2
 
某为外包通信电源,对于跌落的要求:
交流电源端口DIP指标:跌落到0%,时间10ms;0%,时间20ms;跌落到70%,时间500ms;跌落到0%,时间5000ms;(判据B/B/B/C);测试方法参考标准IEC61000-4-11,DIP仅作220V的
额外要求:
220V电压等级
跌落到30%,持续时间50ms,100ms~2000ms(间隔100ms,作为测试点,比如100ms、200ms、300ms....)
2000ms~5000ms(间隔500ms,作为测试点,比如2500ms,3000ms...)
跌落间隔10s,跌落6次
判据C(可以重启,但应能自恢复)
跌落到0%,持续时间50ms,100ms、300ms、500ms、800ms、1000ms、2000ms、3000ms、4000ms
跌落间隔10s,跌落6次
判据C(可以重启,但应能自恢复)


xinlong
  • 积分:559
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:139
积分:559
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2015-6-10 12:22:48
  • 倒数1
 
48V,或者24V直流电源呢?