我之前在网上定了一个3844双管正激的     输出电压5-250V, 输出电流10-3000mA,频率是70K,最大占空比是0.45,最大输出功率是300W,输入宽压的变压器。现在我电路换成3525半桥的,最大占空比0.45,输出电压5-250V,电流4-500mA,输出功率最大小于300W,那这个变压器还可以用吗?还有驱动变压器也还可以用吗?下面提供两个变压器的PDF资料,图中有些标示有错,不过不影响应该。

主变压器.pdf

275.59 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 财富 -2

驱动变压器.pdf

276.48 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 财富 -2

cnpower
  • 积分:428
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:85
积分:428
LV6
高级工程师
  • 2015-8-26 15:06:29
  • 倒数4
 
驱动变压器可以直接用,注意下同名端。功率变压器要注意,直接用不一定合适。
变压器匝数比是最低输入电压,最大输出电压下定的。然后你还有核算Ae等。
小嘟嘟_01
  • 积分:278
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:41
积分:278
LV3
助理工程师
  • 2015-8-26 15:36:05
  • 倒数3
 
好,之前的那个双管正激和现在的半桥的参数都差不多,只是功率比之前小点,输出电压范围一样,都是5-250V输出电流范围比之前小点,之前是10mA-3000mA,现在是4mA-500mA,是不是应该可以,输入也是宽范围。还有一个问题就是变压器频率的问题,比如定制变压器时频率50K,那这是3525震荡的震荡频率还是3525的驱动频率呢,因为3525的驱动频率是震荡频率的一半。   

liangyj69
  • 积分:40
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8
积分:40
LV1
本网技工
  • 2015-8-26 16:31:22
  • 倒数2
 
双管正极工作一个方向,半桥两个方向,双管正激需要的磁通量大,半桥磁通量小,所以可以用
小嘟嘟_01
  • 积分:278
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:41
积分:278
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2015-8-26 17:40:39
  • 倒数1
 
可以说的具体一点么
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号