| | | | | 这个情况我以前也遇到过,我觉得是检测电路的问题,建议你在这方面查下。
|
|
|
| | | | | | | 感谢您的建议,过两天我试试,那你之前就是调检测电路解决的吗?
我这个最开始igbt驱动电阻用的比较大,是15,17次谐波不过,后改小igbt门极驱动电阻就变14,16次谐波
超标了。
|
|
|
| | | | | 谐波电流都是奇次,无偶次,14,16应该不存在,是不是测错了,3.5,7比较大
|
|
|
|
| | | | | 3KW用3mH电感?太大了吧?
这样的功率,再怎么也得有差模滤波吧?增加差模滤波工,可以有效减少谐波。
偶次谐波的含义是交流正负半周不对称,检查一下桥前桥后是不是有啥额外的连接?抑或磁耦合?
|
|
|
| | | | | | | 实际用的3mH的电抗器,感量再加大谐波会好。
没加差模滤波,如您所言加差模滤波对谐波有抑制,但结构和成本难以接受。
谢谢您的建议
|
|
|
|
| | | | | 电感量3mH确实大了些,磁损和线损都会增加不少。
单相230V输入,3KW PFC电感0.7-1mH左右损耗比较均衡些。
|
|
|