世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

压敏电阻选型是否要考虑整流桥的耐压

[复制链接]
查看: 5767 |回复: 27
1
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-13 09:19:00
10问答币

变频空调室外机驱动变频器

输入电压范围 180~265 VAC ;
整流桥耐压为800V DC

压敏电阻471 残压为775V
             511  为845V
             561  为930V
本来想选 471 的压敏电阻 做为差模浪涌抑制;
但是咨询了 压敏电阻供应商,建议选型 561 ;压敏电阻寿命会长些。

各位大神帮忙分析下。1.压敏电阻的选型是否要考虑整流桥耐压呢?
                                2.单相电源差模的压敏(如图TVR1和TVR2)到底是选471还是561呢?




整流桥规格书

整流桥规格书

压敏电阻规格书

压敏电阻规格书

电路原理图

电路原理图
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-13 10:29:55
 
必须是要考虑的
1、压敏的残压,首先要明确的是在打多少V雷击的时候的?

2、整流桥的品质好坏,一般业内默认20%的余量,不排除一些水货标多少反而做的低的,我都选用1KV

3、压敏寿命,561的寿命是长点,但怎么都不会比再串一个GDT要好的,而且能量的吸收也给力,比较放心

4、比较关心你的压敏牌子,看规格书感觉很不错的样子
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 09:39:31
 
必须是要考虑的
1、压敏的残压,首先要明确的是在打多少V雷击的时候的?
    设计需求为共模4KV,差模2KV
2、整流桥的品质好坏,一般业内默认20%的余量,不排除一些水货标多少反而做的低的,我都选用1KV
    这个有数据支撑吗?
3、压敏寿命,561的寿命是长点,但怎么都不会比再串一个GDT要好的,而且能量的吸收也给力,比较放心
     GDT 价格太高,一个压敏0.5元,一个GDT 4元。
4、比较关心你的压敏牌子,看规格书感觉很不错的样子
    压敏电阻品牌 为兴勤。网上找的规格书


qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-14 10:11:22
 
如果你就打这些等级的,GDT可以省掉(你家的GDT真贵,用君耀的都没那么贵啊,选的型号是什么?)
如果你电路后级是大电解的话,桥前一个压敏搞定
对地的可以不用压敏,改用Y电容,更可靠

至于你说的桥堆20%的电压余量,这个数据,我去审供应商的时候看到他们检测的,可以要求他们给
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 10:21:56
 
GDT 就是用君耀的。
可能我们的量太少了吧。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-14 10:47:14
 
型号是哪个?不同型号价格也是不同的,你做的是什么产品
这个标准,应该是按你们公司内部的来定的吧
jiaqiansz
  • 积分:146
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:11
积分:146
LV2
本网技师
最新回复
  • 2016-5-18 09:42:49
  • 倒数1
 
整流桥一般不是小厂的话,基本标800V实际值可以达到900-1000V  标1000V实际值可以达到1100-1150V。
山寨小厂另说。整流桥的问题可以咨询我
wanghaiting
  • 积分:5104
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:1170
积分:5104
LV8
副总工程师
  • 2015-12-2 08:17:23
  • 倒数2
 
台湾的压敏品牌,还可以
hlp330
  • 积分:21798
  • |
  • 主题:88
  • |
  • 帖子:8138
积分:21798
版主
  • 2015-11-13 11:41:54
 
压敏电阻的选择,要注意正常工作的时候电压留有一定的余量。
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 09:41:49
 
留多大裕量算合适呢?

同样的使用条件。
有厂家用471的,也有用561 的。
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-11-13 14:23:25
 
两个压敏电阻这样放是错的。
sun_moon
  • 积分:373
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:29
积分:373
LV4
初级工程师
  • 2015-11-13 17:57:58
 
弱弱的问下  是哪里错了
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-11-14 06:10:26
 


093332qkr7lrycwer83cxr.jpg
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-14 07:58:57
 
大家都在帮忙回答,结果楼主不见了
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 09:44:03
 
不同的应用条件有不同的设计方法。

问下:压敏电阻选型是否要考虑整流桥的耐压值?

     如果考虑,残压是<整流桥的耐压呢?还是?


lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-11-14 09:50:54
 
你这个是什么应用条件?为何可以设计成不加保险丝?
wangdongchun
  • 积分:40992
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6818
积分:40992
LV12
专家
  • 2015-11-13 22:34:22
 
楼主你的图有错误               压敏电阻是并联到火线和零线之间的
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 09:45:25
 
哪里有错呢,差模上不是有压敏电阻吗,?只是加了个保险丝而已。
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-11-14 09:49:34
 
什么叫只加了个保险而已?意思这保险加不加都可以?
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 10:23:21
 
我看到过很多应用都是不加保险丝的。
只是加了保险丝更安全而已。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-14 10:48:16
  • 倒数10
 
若从安全角度来说,你保险的位置本身就不安全
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-14 14:34:38
  • 倒数9
 
我只画了局部的原理图,实际使用接法是与这有些差异的。
我把完整原理图画上吧。
我发此贴的目的主要是想压敏电阻选型是否要考虑整流桥耐压。
原理图只是个示意而已。
本帖最后由 vincentshan0 于 2015-11-14 14:38 编辑

完整的原理图

完整的原理图
lahoward
  • 积分:23580
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5634
积分:23580
LV10
总工程师
  • 2015-11-14 14:49:40
  • 倒数8
 
压敏电阻和整流桥无关。顺便问一下你说的残压是如何测量的?
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-16 10:33:07
  • 倒数5
 
压敏电阻的datasheet里有;
你是厂家?
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-14 15:10:23
  • 倒数7
 
最安全的做法就是把残压控制在桥堆额定电压之下,别靠桥堆的余量去顶,不然麻烦挺大
桥后放压敏的位置也需要注意,桥后是否有大电解?
vincentshan0
  • 积分:709
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:167
积分:709
LV6
高级工程师
  • 2015-11-16 10:32:17
  • 倒数6
 
整流桥后面是有大的电解电容;

后面还有一个普通Boost 升压的PFC校正的电路。




本帖最后由 vincentshan0 于 2015-11-16 10:34 编辑

整流桥部分的原理图

整流桥部分的原理图
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2015-11-16 10:43:53
  • 倒数4
 
哦,那这样的话,也需要保护到PFC级这边的电路,不过没太大关系了,才2KV的差模
wszdxp2004
  • 积分:10064
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:1235
积分:10064
LV10
总工程师
  • 2015-12-1 20:48:08
  • 倒数3
 
mark_wszdxp
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号