| | | | | 必须是要考虑的
1、压敏的残压,首先要明确的是在打多少V雷击的时候的?
2、整流桥的品质好坏,一般业内默认20%的余量,不排除一些水货标多少反而做的低的,我都选用1KV
3、压敏寿命,561的寿命是长点,但怎么都不会比再串一个GDT要好的,而且能量的吸收也给力,比较放心
4、比较关心你的压敏牌子,看规格书感觉很不错的样子
|
|
|
| | | | | | | 必须是要考虑的
1、压敏的残压,首先要明确的是在打多少V雷击的时候的?
设计需求为共模4KV,差模2KV
2、整流桥的品质好坏,一般业内默认20%的余量,不排除一些水货标多少反而做的低的,我都选用1KV
这个有数据支撑吗?
3、压敏寿命,561的寿命是长点,但怎么都不会比再串一个GDT要好的,而且能量的吸收也给力,比较放心
GDT 价格太高,一个压敏0.5元,一个GDT 4元。
4、比较关心你的压敏牌子,看规格书感觉很不错的样子
压敏电阻品牌 为兴勤。网上找的规格书
|
|
|
| | | | | | | | | 如果你就打这些等级的,GDT可以省掉(你家的GDT真贵,用君耀的都没那么贵啊,选的型号是什么?)
如果你电路后级是大电解的话,桥前一个压敏搞定
对地的可以不用压敏,改用Y电容,更可靠
至于你说的桥堆20%的电压余量,这个数据,我去审供应商的时候看到他们检测的,可以要求他们给
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 型号是哪个?不同型号价格也是不同的,你做的是什么产品
这个标准,应该是按你们公司内部的来定的吧
|
|
|
| | | | | | | | | | | 整流桥一般不是小厂的话,基本标800V实际值可以达到900-1000V 标1000V实际值可以达到1100-1150V。
山寨小厂另说。整流桥的问题可以咨询我
|
|
|
|
| | | | | 压敏电阻的选择,要注意正常工作的时候电压留有一定的余量。
|
|
|
| | | | | | | 留多大裕量算合适呢?
同样的使用条件。
有厂家用471的,也有用561 的。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 不同的应用条件有不同的设计方法。
问下:压敏电阻选型是否要考虑整流桥的耐压值?
如果考虑,残压是<整流桥的耐压呢?还是?
|
|
|
|
| | | | | 楼主你的图有错误 压敏电阻是并联到火线和零线之间的
|
|
|
| | | | | | | 哪里有错呢,差模上不是有压敏电阻吗,?只是加了个保险丝而已。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我看到过很多应用都是不加保险丝的。
只是加了保险丝更安全而已。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我只画了局部的原理图,实际使用接法是与这有些差异的。
我把完整原理图画上吧。
我发此贴的目的主要是想压敏电阻选型是否要考虑整流桥耐压。
原理图只是个示意而已。
本帖最后由 vincentshan0 于 2015-11-14 14:38 编辑
-
完整的原理图
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 压敏电阻和整流桥无关。顺便问一下你说的残压是如何测量的?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 最安全的做法就是把残压控制在桥堆额定电压之下,别靠桥堆的余量去顶,不然麻烦挺大
桥后放压敏的位置也需要注意,桥后是否有大电解?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整流桥后面是有大的电解电容;
后面还有一个普通Boost 升压的PFC校正的电路。
本帖最后由 vincentshan0 于 2015-11-16 10:34 编辑
-
整流桥部分的原理图
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 哦,那这样的话,也需要保护到PFC级这边的电路,不过没太大关系了,才2KV的差模
|
|
|
|