附件中这个电路图是中频板一个实物图,图中A点相移是不是30度的,我怎么算出来只有16度的,如果是16度那不是这个电路没设计好,不能实现产生的电压信号Ua的过零点与自然换相点相对应了吗,请高手指教?
本帖最后由 sunboy25 于 2015-12-6 10:24 编辑

15.png (65.53 KB, 下载次数: 81)

15.png
收藏收藏2
wangdongchun
  • 积分:41146
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41146
LV12
专家
  • 2015-12-6 20:04:27
  • 倒数4
 
楼主这个线路图是实绘的还是厂家提供的呀      
sunboy25
  • 积分:485
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:58
积分:485
LV6
高级工程师
  • 2015-12-7 09:27:34
  • 倒数3
 
根据厂家图纸实绘的,元器件的参数是通过万用表从主板上量出来的

本帖最后由 sunboy25 于 2015-12-7 09:29 编辑

wangdongchun
  • 积分:41146
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41146
LV12
专家
  • 2015-12-7 19:40:52
  • 倒数2
 
我在看光耦那一部分时感到有些不太理解,楼主能说一下那个光耦的作用吗?
sunboy25
  • 积分:485
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:58
积分:485
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2015-12-7 22:02:19
  • 倒数1
 
光耦的作用是把ABC三相变为电源同频的方波信号,起三相同步的作用!