| | | | | 三路电源的要求都不高。可以用片 高压的 TOP Switch 做个不隔离的辅助电源给 +5V。 另外两路电源:从+5V电源的储能电感侧引开关脉冲,用隔直电容,两个半波整流,加18V、5.1V的稳压管得到+18V和-5V |
|
|
| | | | | | |
朋友请问你说的是这个意思吗?
本帖最后由 wowfarwell 于 2015-12-11 16:08 编辑
|
|
|
| | | | | | | 这样相当于18V和-5V还是线性调节出来的功耗全堆到电阻上去了
|
|
|
| | | | | | | | | 你的图的话应该在TOP的D处加隔直,至于你说的功耗问题好解决,可以降低电容的值来限流,60V输入时设计为18V、-5V刚好够用多一点余量,200V时增加一点额外的功耗而已,你的18V、-5V消耗都不大,就算在200V时额外的消耗也不会太大。
TOP芯片应该选类似下图的结构
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 另外隔直电容后面应该要两个二极管,你的图加电容的位置取不到电 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
你说的是这个吧
确实比较适合
不过光耦反馈不行了只能直接反馈,我环境温度挺高的150℃
关于你说的” 从+5V电源的储能电感侧引开关脉冲”
应该怎么引法我还是想不明白,能否画个简图说明一下
直接一根线拉个电容出来,电容另一侧没有参考地,是有直流分量的,是否还需要加个高通?
还请指教
非常感谢
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 隔离问题,将你前面的图,电容改成一个,后面接反向的两个二极管,就解决了直流分量问题,电容侧有55V~195V峰峰值的脉冲,经二极管、稳压管可以得到额外的+18V和-5V |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 电容接入位置在这里。不过要注意这里是变化最剧烈的地方,PCB上这个点的线路需要 尽全力 保证最短、包围面积最小。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 也可以考虑将这个储能电感改成变压器,加一个带抽头的辅助线圈,储能电感上有55V~195V的脉冲电压,辅助线圈控制为相应的匝比,整流稳压也可以得到+18V和-5V
本帖最后由 wh6ic 于 2015-12-12 09:52 编辑
|
|
|
|
|
| | | | | 顶一下!
在此附上一款18-200Vdc超宽电压输入电源芯片方案( 非隔离降压型恒压恒流DC/DC)供参考:
型号:XD208H
输入:18-200V
输出电压:5V,12V,24V等(任意调节)
效率:88% max
输出电流:持续电流高达1.1A(最大1.5A),发热小温度低
|
|
|