| | | | | 看了一下该标准,貌似已经被 YD/T 983-2013替代
而 YD/T 983-2013 适用范围:
本标准规定了通信电源设备(简称TPE,不包括发电机和电池)的电磁兼容性要求,包括限值、性能判据和测量方法等。本标准适用于电信交换设备、电信传输设备、电信终端设备及无线通信设备的供电电源设备。
是否可以将 逆变器+电池=发电机 概念等同,从而不需要做此项检测呢?
|
|
|
| | | | | | | 参照了YD-T777-2006通信用逆变设备 的 6.3 条。标准是一方面,目前主要是干扰了别的设备。
|
|
|
| | | | | | | | | 这就对了,先解决干扰问题,再说其他。
这类问题的解决按重要程度排序:
1、理清几个系统(电池、逆变器、供电线路)的地之间的关系,尽可能让它们在信号上是同一个地。
2、对于主要干扰源的前后两级拓扑中的脉冲电流 Ip 回路(其次是 It 回路)最小化整改。
3,滤波(重点在逆变器输出方向)。
4、必要时要做点隔离屏蔽。
本帖最后由 nc965 于 2015-12-24 13:11 编辑
|
|
|
| | | | | | | | | | | 现场发现问题后,把**拿回到公司里连接起来,也是受到严重干扰。当然,地的各种连接也试过,无任何效果。在没有初步确认下,不敢对PCB修改。输出滤波各种方式都试过,也没舍效果。 本帖最后由 fyen 于 2015-12-25 08:50 编辑
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 这种装置不处理好,干扰是很强的,最直接的感觉就是旁边的数字万用表乱跳。
你还是把几个系统的地(包括逆变器输入地和输出地)的关系给个图出来看看,然后看看电路图。我仍然觉得,地才是关键,多半是哪里出了问题。
本帖最后由 nc965 于 2015-12-25 09:30 编辑
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 逆变器输入输出不隔离, 地就是散热器(机壳)。BUCK部分已经全部短接试过。逆变管子布局回路太大了??? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 散热器机壳接的哪?如果是接的PE、或者大地,或者悬空,问题就是它了。它破坏了差模滤波,因此传导超标。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | EMC测试的时候,是接PE的(大地); 我调试的时候是悬空的。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 干扰到监控画面的问题已经解决。就是把逆变输出方式改成LC(L)滤波方式。过些天,EMC要去重测。非常感谢nc965版主的热心帮忙,21dianyuan网,有你更精彩!谢谢!
本帖最后由 fyen 于 2016-1-1 18:51 编辑
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 怎么加的LC(L),能降这么大db,什么参数啊,学习一下
|
|
|