| | | | | | | 我觉得这个要看你用哪种算法了,不同的算法也是不同的,
比如,你谐波检测用DFT或者FFT的话,肯定无法在线计算了,
只能离线计算,不适合动态检测以及补偿。
如果你用基于瞬时无功功率补偿理论的补偿电流检测法就可以在线计算。在这个算法还
可以分为p_q法和I_p_Iq法,从精度的角度去分析,应该是I_p_I_q的检测结果较为准确。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我这里是先检测AD三相电流,然后转成两项,两项坐标转两项旋转坐标,在转三相求高次谐波电流。。。求导过程中有一个sin(wt),这里这个要怎么计算,我AD采样频率是25MHZ,求大家帮帮忙
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 楼主说的25MHz应该是ADC的时钟频率,采样速率6.25MSPS
本帖最后由 後會絠萋 于 2016-1-27 13:08 编辑
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 这个方法比较简单有效,并且准确。简单描述如下:
先讲电网电流C32/C后得到直流id,iq,再通过LPF后逆C-1->C32,然后与电网电流相减。即可
获得谐波电流,这时候再简单处理下即可作为APF的补偿电流指令信号。
希望能帮到你。
|
|
|