设计一个正激类型(含半桥全桥)的变压器,开关频率为80~100KHZ左右,那么这个△B选择多大为合适?我一般情况下取值1500。不知道取值2000是否有风险呢?
收藏收藏3
ailuer_shijidianyuan
  • 积分:7867
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:937
积分:7867
LV8
副总工程师
  • 2016-5-13 11:28:36
  • 倒数3
 
我一般是根据磁材的数据手册里面损耗-频率曲线来选择B值,一般选择在你变压器频率下损耗因子为100mW/cm^3以下对应的B值,问题就应该不大
亮世之心
  • 积分:425
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:23
积分:425
LV6
高级工程师
  • 2016-5-14 10:39:29
  • 倒数2
 
才0.15T,我做的话过认证0.25T,不过认证0.3T,0.15T好保守,成本高啊
zhuliu09
  • 积分:4283
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4283
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2016-5-14 22:16:56
  • 倒数1
 
看你的磁性元件的材料了吧,铁氧体一般0.3T以下问题都不大呀。