10问答币
最近做了一款电源,用的是上海晶丰明源的IC,datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过压保护,带载的时候发现还是回过压保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的过压三角波!请问大虾们,内部集成稳压管为何会有过压保护呢
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2016-7-2 11:06:32
  • 倒数6
 
里面有门槛保护功能的,只要达到了门槛电压就会保护
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2016-7-2 11:12:24
  • 倒数5
 
常见的是设计的参数让取样电压低于门槛电压。
zhangning029
  • 积分:494
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:71
积分:494
LV6
高级工程师
  • 2016-7-2 14:08:37
  • 倒数4
 
我这便是辅助绕组供电的问题,就是不知道辅助绕组太多会不会造成芯片过压保护呢?如果内部集成18V的稳压管,可以认为是外面电压无论多高,都可以稳定在18V吗?
zhangning029
  • 积分:494
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:71
积分:494
LV6
高级工程师
  • 2016-7-2 14:10:20
  • 倒数3
 
我的意思是辅助绕组给VCC供电的问题,如果辅助绕组匝数很多,因为芯片VCC引脚内置18V稳压管,意思再多的绕组也不会绕VCC过压,它的电压一直是18V,是这个意思吗?
鑫越电子
  • 积分:6798
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:628
积分:6798
LV8
副总工程师
  • 2016-7-8 16:31:43
  • 倒数2
 
把规格书看仔细了,都研究研究
KFX0815
  • 积分:322
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:58
积分:322
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2019-1-30 12:43:44
  • 倒数1
 
一个工程师接到一个新的项目  最担忧是就是该选择那一款IC    这款IC功能如何、应用起来是否简单,静态功耗是否小,对于一个陌生的芯片如何更快的测试它、应用它。其实对于这样的担忧您这些都无需存在,只是一直没找到专业的供应商。这些问题只要找到科发鑫,你可以全部解决:
1.IC选型:这边只需要你提出产品的应用需要,IC应用中的常规数据就OK
2.对于学习、认识IC的实际应用:我们这边有提过IC的demo板供你进行调试。
3.对于符合你条件的IC:我们这边会给你推荐性价比比较高的IC,毕竟好的东西销量也好,货源也是充足。
期待你的来电:137510516978(魏工)1548826103(QQ)

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号