ucc3895 全桥移相无法正常输出占空比

[复制链接]
查看: 2123 |回复: 6
1
陈安迪
  • 积分:30
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:30
LV1
本网技工
  • 2016-7-22 21:05:01
10问答币
开环使用ucc3895输出四路PWM信号,RAMP管脚斜坡信号正常,但是无四路PWM信号,频率设置正常。波形如下图
陈安迪
  • 积分:30
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:30
LV1
本网技工
  • 2016-7-22 21:06:22
  • 倒数6
 
开环使用ucc3895输出四路PWM信号,RAMP管脚斜坡信号正常,但是无四路PWM信号,频率设置正常。波形如下图
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2016-7-24 10:33:29
  • 倒数5
 
上图
陈安迪
  • 积分:30
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:30
LV1
本网技工
  • 2016-7-26 20:30:00
  • 倒数4
 
图片上次发不了,不过后来解决了,好像和供电电压有关
小斯AHUT
  • 积分:2042
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:254
积分:2042
LV8
副总工程师
  • 2017-5-3 09:27:32
  • 倒数3
 
我用的是3875,我现在在做3875开环调试,我做的是三相输入AC380v,输出DC110v,20A 。完成了空载试验,在带载时,220w,440w,时,都没有什么问题,在做到660w的时候,开始的时候是没有问题的,过了一伙,准备做880w的时候,突然超前臂两个管子直通了,烧坏了,当时变压器也会响,后来查的感觉应该是占空比不稳定,会抖动,导致变压器响,直通了。应该怎样解决这个问题尼。我先附上我的原理图。

3875.png
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2017-5-3 20:52:54
  • 倒数2
 
用示波测试误差放大器的输出,调整反馈网络参数!
小斯AHUT
  • 积分:2042
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:254
积分:2042
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-5-3 21:59:52
  • 倒数1
 
误差放大器输出在三角波之间就有移相,但是移相时占空比会抖动,不在三角波之间时,就不会抖动
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号