| | | | | 说明一下变压器的结构:
原边:(屏蔽挂辅边地pin)辅边:输出(屏蔽挂辅边地pin)。
如图
|
|
|
| | | | | 请教Y电容的接法:
对于题目的辐射波形,Y电容的接法有没有什么作用呢?比如下图,输出的Y电容A点是接B点好呢?还是接C点好呢?为什么呢?
|
|
|
|
| | | | | | | | | 估计跟PFC部分有很大的关系,发你前面的电路看看。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 这个是接C点的图
题目中的辐射波形是接B点的即为下图
比较这两个图,感觉是接B好一点,但是这个是为什么? |
|
|
| | | | | | | | | | | 上面的接法是按1楼的变压器绕制的。
但是当我改变变压器时。
此时的变压器为没有加屏蔽的。
接B的辐射波形为:
接C的波形为:
接C却过了,但是接B却没有过,这个是为什么呢?
我被搞得一头雾水了。
急救!!!! |
|
|
| | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 最后那个过了的辐射波形中的G极电阻已经加到了1K!! .
说明,上面测的辐射,G极驱动电阻都是1K。 |
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | 1K也是可用的.莫急! |
|
|
| | | | | | | | | | | ,功耗多了0.3W摆在那里。
还有这个过了的,余量也只有3dB。 |
|
|
| | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 请教你一个问题:
前级的共模用UU型的好呢?还是用磁环好?在解决EMC方面。 |
|
|
|
| | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | | | | | | 看来;你已经注意到了。这个电容需要独立拉线;接到离压器最近的的一/二次地上。而且;线要走直! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我想问问:那么GND线是接电压器端的一/二次GND好呢?还是接Y的GND好呢? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y电容到底有多大的作用呢?
除了Y电容我还需要改些什么呢? |
|
|
| | | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | | | | | | | 变压器的1脚到6/7脚间加这电容。也可以接在R310的地线到变压器的6/7脚。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还有为何是变压器的1脚到6/7脚?
在单级PFC中,变压器的1脚是一个半正弦波,是一个动态的点,Y电容接在这个的地方好么?
为何不是变压器的5脚到6/7脚呢?
许工,顶住、、、、、、呵呵 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | r如果真是正弦等光滑波形的话;这样接就太合适了!他要去除的噪音频率非常高;远高于开关基波。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有道理,但这样接布板是一个问题。这个记住了,以后测辐射的时候试试。
还有其他需要改进的么?
比如说变压器加屏蔽还是不加,还有就是如何加屏蔽,我发现我的变压器加了屏蔽还不过,不加屏蔽的变压器还过了EMC辐射!纠结。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131408
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131408 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用铜箔做屏蔽就可以了,这到简单。关键是选择合适的接地点。好点有效;差点就没谱了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感觉对于单级PFC, 变压器初级侧都是动点, 屏蔽好像只能接在原边地上 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "关键是选择合适的接地点"这个让我心里拔凉拔凉的。。。。
许工,你就直接告诉选点的诀窍吧。。。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感觉接变压器初级的相对静端 和变压器的付边最近的地线 可能会好点. |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那在单级PFC中,变压器初级的相对静端是哪个呢?
感觉整流输出那端不是静态,接MOS的那端也不是静态。
估计就只能接辅边的地端了。
是不? |
|
|