未解决

跪求高压整流滤波电容的选择

[复制链接]
查看: 1848 |回复: 5
1
jiaosheng1981
  • 积分:583
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:134
积分:583
LV6
高级工程师
  • 2008-12-17 19:31:30
10问答币
我做660V交流电焊机,660V交流整流后的滤波电容怎么选择我不会,我看到一个现成的是4个330UF/450V先并联,然后再四组这样的并联,我的电焊机的输出功率是6KW。电流为200A。请问我的输入滤波电容怎么选择。谢谢
收藏收藏
admin
  • 积分:32503
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8891
积分:32503
管理员
  • 2008-12-17 22:27:41
  • 倒数5
 
您好,请您在发求助帖子的时候请选择“发起提问”来发帖这样方便大家给您回复.感谢您支持我们!
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2008-12-18 10:41:25
  • 倒数4
 
一般是按等效负载法做的,660V整流后是825V左右,你的负载是6KW,即折合等效110ohm。一般选择滤波常数是30~50mS,那么;需要的电容是270~450uF。最后根据电容等效内阻做热校验就可以了。
伟林电源
  • 积分:24192
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24192
版主
  • 2008-12-18 20:14:52
  • 倒数3
 
同意楼上的已经。
补充一点,在考虑耐压上你可以采用电容串联的方式。
jiaosheng1981
  • 积分:583
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:134
积分:583
LV6
高级工程师
  • 2008-12-18 21:15:46
  • 倒数2
 
谢谢两位了,非常感谢。我明白了330UF是怎么计算出来的了。
greendot
  • 积分:31576
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8690
积分:31576
LV12
专家
最新回复
  • 2008-12-18 23:04:09
  • 倒数1
 
如果只是一个330uF,整流后的电压大概会在640V和820V之间以100Hz变动?