| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | 我隐约记得超前或滞后桥臂只有一个需要并电容吧?隔直电容最好还是加上放置偏磁。 |
|
|
| | | | | | | 我是看资料上说的前后桥臂的MOS都并电容,不过滞后桥臂并电容后由于电流的原因实现零电压通断的带载范围不是很宽,所以要加谐振电感,可加了谐振电感副边占空比丢失会增大,为了减小占空比丢失需要加辅助网络。我是初学,主要是想先用3875把电源给做出来,还没有什么经验,所以先不把电源搞的这么复杂,要不然哪出了问题都不知道。隔直电容开始也不想加,听你这么说那就还是先加上吧,有没有什么经验公式或者算法参数什么的介绍一下。最好能发个成型的原理图我参考一下。 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | 隔直电容的选择按照以下原则:
原变电流流过隔直电容,对电容充放电,根据C×△U=I×Ton计算,△U选输入电压的10%左右。 |
|
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | | | 最低输入电压情况下,变压器原边电流及占空比(对应的时间) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 请问:参数Ton是不是以秒为单位?
还有该公式是不是也适合全桥硬开关? |
|
|
| | | | | | | | | | | 我三相整流,得到电压为539V,全桥逆变,那么该△U=0.1×539=54V ?? |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 王工,我尝试着短了一下,隔直电容,听见电源变压器有响声,不是特别大,要是偏磁会有响声吗?
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | |
|
|