| | | | | 100多M位置,很有可能是输出DIODE的反向电压影响,可试试改下其吸收,或是改改YCAP接线。 |
|
|
|
|
|
| | | | | 开关电源辐射干扰一般属于共模干扰,即辐射天线的一端是整个PCB板(包括公共地),而另一端是电源线或电位基本相同的电路连接线(其通过分布电容与大地连接)。或由储能滤波电容充放电回路电流产生的磁场辐射,以及变压器漏感产生的磁场辐射,当电容器进行充放电时,电容的两个电极连线就相当于一对天线振子,同时,电容器的充放电回路又相当于一个环形辐射天线。变压器初级线圈与储能滤波电容及电源开关管够成的充放电回路是电磁场辐射最强的部分,因为其工作电压高,回路电流大,并且电流和电压变化的速率也最高。
减小辐射的方法主要是:
1、防止高频带电导体或感应回路产生高频谐振。如果带电高频导体的长度正好等于某干扰信号四分之一波长的整数倍,位移电流就会在导体中产生谐振。当位移电流在导体中产生谐振时,它相当于一个串联LC谐振电路,当输入电压的上升率大于谐振电压的上升率时,输入电压会对谐振电路充电(提供能量),当输入电压的上升率小于谐振电压的上升率时,谐振电路又会对输入电压放电(输出能量),如果输入电压的相位与谐振回路充放电同步,则产生谐振电压将很高,同时会产生很强的电磁场辐射。降低电场辐射的方法是尽量减小带电导体的长度和面积,因为辐射能量与辐射的面积成正比;另外,带电导体的长度越短,其谐振频率就会越高,而在开关电源干扰信号中,频率越高的干扰信号,其幅度越小。
2、减少高频回路的面积。 储能滤波电容产生充放电时会在充放电回路中产生非常大的位移电流,此电流会在回路中产生磁场辐射,降低磁场辐射的方法是减小电容器充放电回路的面积和对变压器产生的漏感进行磁屏蔽。
3、降低电压或电流变化的上升率。一个非正弦波信号可等于多个或无数个电压变化率不同的正弦波信号进行迭加,即在非正弦波任何一部分波形都可以用一个变化率与之相同的正弦波来代替。当电压或电流变化的上升率很大时,其高次谐波的分量和能量(幅度)也会增加,而频率越高相对来说对空间辐射也越强,因为受干扰回路产生的感应电动势与磁通量的变化率成正比。降低电压变化的上升率的方法是在电源开关管的漏极与源极之间连接一个RC阻尼电路,以及在整流二极管的两端并联一个RC阻尼电路;而降低电流变化的上升率的方法是在电流回路中串联磁珠或电感线圈。
不过要特别注意,在接入一个电容用来降低电压上升率的同时,很可能也会产生一个电流上升率很高的干扰信号,因此,必须要在电容接入回路中串联一个电阻;在电路中串入电感以降低电流上升率的时候,电感线圈也很可能会产生磁场干扰,试验是要注意磁力线的方向。
4、整理好电源输出和输入端的引线,尽量把同一个电流回路的两根输入或输出引线互相靠在一起(平行或搅拌在一起),以降低它的辐射面积,或使两根导线产生的电磁场互相抵消。任何一根导线,当有电流流过时都会产生磁场,并且会感应周围的导体或电路产生电动势,如果两根导线靠得很紧,而流过的电流大小正好相等,方向却相反,这两根导线产生的电磁场可以互相抵消。
——陶显芳 2010,12,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 擺烏龍了,最后是輸入線材的問題。。換輸入線就可以了。。 |
|
|
|
|