Saber仿真buck电路时的too many iterations问题

[复制链接]
查看: 1957 |回复: 4
1
梦幻情缘LDM
  • 积分:326
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:38
积分:326
LV4
初级工程师
  • 2016-9-2 14:36:42
仿真过程中通过增大target iterations和max newton iterations,以及减小trunction error,问题都没得到解决,控制用的TL494,请求高手指点,谢谢。。。

电路图

电路图

仿真过程中出现的问题

仿真过程中出现的问题

奋斗的牛头怪
  • 积分:1602
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:340
积分:1602
版主
  • 2016-9-4 11:55:04
  • 倒数4
 
你这个是普遍的收敛性问题,说明你里面有节点计算的时候前后几次的运算结果不一致,首先你要检查一下原理图是否有错误,最好把芯片单独做一下测试,看看有没有模型设置的有问题。改动一下截断误差,看看100u是否可行,再可以改动一下积分次序,后面这些事基于你原理图无错误的前提下,如果你原理图有错误,那就改仿真参数怎么改都没用。
梦幻情缘LDM
  • 积分:326
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:38
积分:326
LV4
初级工程师
  • 2016-9-5 08:54:15
  • 倒数3
 
两项都改了,但是还是出现这样的问题
奋斗的牛头怪
  • 积分:1602
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:340
积分:1602
版主
  • 2016-9-5 09:35:19
  • 倒数2
 
里面的电路图的参数是要计算的,如果原理参数有问题的话,也是会引起收敛性问题的。软件仿真的功能就是可以验证你的参数是否合理,但是软件很难告诉你什么参数是最优的。
梦幻情缘LDM
  • 积分:326
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:38
积分:326
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2016-9-7 14:51:29
  • 倒数1
 
原理图参数都是算好的,课本上的例子。