UPS逆变驱动信号问题,求大神指导怎样消除信号干扰

[复制链接]
查看: 2049 |回复: 8
1
黑色的枫叶
  • 积分:284
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:20
积分:284
LV3
助理工程师
  • 2016-9-9 11:44:05
20问答币
小弟在测试UPS6-20K时发现逆变输出波形投载时有点异常,空载时波形正常;后面用探头勾逆变IGBT的G,E脚时发现逆变驱动信号出现异常

图为投载时,驱动频率为19KHZ

图为投载时,驱动频率为19KHZ

空载时驱动信号

空载时驱动信号
nc965
  • 积分:92921
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92921
版主
  • 2016-9-9 15:14:02
  • 倒数8
 
黑色的枫叶
  • 积分:284
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:20
积分:284
LV3
助理工程师
  • 2016-9-9 16:41:28
  • 倒数7
 
上传错了图片,第二张图片是另一台没改板的逆变带载驱动波形

这张是空载时候的驱动波形

这张是空载时候的驱动波形
黑色的枫叶
  • 积分:284
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:20
积分:284
LV3
助理工程师
  • 2016-9-9 16:45:18
  • 倒数6
 
第一次上传的两张图片,后面一张是老款机器的逆变驱动,第一张是新款的,我们计划是将两块单独的PFC和INV板合二为一,看能不能做,现在就出现上述情况了,请问有可能是布板的问题还是其他方面的?
nc965
  • 积分:92921
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92921
版主
  • 2016-9-10 09:49:25
  • 倒数5
 
使用上有没有啥区别?
黑色的枫叶
  • 积分:284
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:20
积分:284
LV3
助理工程师
  • 2016-9-12 15:03:12
  • 倒数4
 
只是将PFC板和INV板二合一,其他的没什么区别,唯一有变动的就是PCB重新布局了
nc965
  • 积分:92921
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92921
版主
  • 2016-9-12 16:15:36
  • 倒数3
 
使用上没区别就不用纠结了。
黑色的枫叶
  • 积分:284
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:20
积分:284
LV3
助理工程师
  • 2016-9-13 10:15:34
  • 倒数2
 
关键是在带载是,输出波形上有点问题

这张是新板带载1000w以上的输出波形

这张是新板带载1000w以上的输出波形

这个是老款带载输出波形,0-满载

这个是老款带载输出波形,0-满载
nc965
  • 积分:92921
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92921
版主
最新回复
  • 2016-9-13 18:10:03
  • 倒数1
 
你这个应该是算法上有点区别,可不必理会。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号